查看: 191|回复: 1

商店建筑内,一二层为一家商铺,一二层总面积小于300㎡,室内是否可以设置敞开楼梯连通?

[复制链接]

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
发表于 2026-5-23 00:11:18 |上海| 显示全部楼层 |阅读模式
商店建筑内,一二层为一家商铺,一二层总面积小于300㎡,室内是否可以设置敞开楼梯连通?

商店建筑内,一二层为一家商铺,一二层总面积小于300㎡,室内是否可以设置敞开楼梯连通?整栋商店建筑的防火疏散满足要求。有地方图审同意这种做法的依据是什么?

相关问题讨论:
1. 疏散楼梯间在平面布局中容易犯哪些错误?
2. 疏散人数的取值标准在商业建筑中如何准确计算?
3. 多业态混合建筑的疏散通道是否可以共用?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-10-27 18:00:06 |中国| 显示全部楼层
关于商店建筑上下层敞开楼梯连通的问题

结论先行:按现行最新全文强制性规范,不建议直接设置无防火分隔的敞开楼梯连通一二层。地方图审若曾同意,多为基于旧版《建规》或处于规范过渡阶段,目前验收尺度已大幅收紧。

依据说明:
■ 旧规豁免条款:《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第5.3.2条第2款确实规定“建筑内设置自动扶梯、电梯等敞开楼梯时,上下层相连通的开口部位应采取防火分隔措施。但当商店建筑的一层营业厅面积不大于1000㎡时,可采用敞开楼梯或自动扶梯连通”。你项目一二层总面积300㎡,一层面积必然小于1000㎡,完全满足该豁免条件,所以过去很多图审会直接放行。
■ 新规全面收紧:《建筑防火通用规范》GB 55037-2022(此为全文强制性规范,所有条文必须严格执行)第6.2.3条已对此作出更严格的规定,明确要求上下连通空间(含敞开楼梯、自动扶梯、中庭)应与相邻区域进行防火分隔,并必须设置防烟设施、火灾自动报警及排烟系统。旧规的豁免条款已被新强条覆盖,不再适用。
■ 实务处理建议:若项目尚未竣工或正在调整方案,建议按新规补做防火分隔(如加装甲级防火卷帘或固定防火门窗)并完善防排烟设计,规避验收风险。若已按旧规报批且图纸审查批准时间在GB 55037-2022实施(2023年6月1日)之前,通常可沿用原批准方案,但需提前与当地住建/消防审查部门确认是否适用“老人老办法”过渡政策。

注意:消防设计涉及生命安全红线,具体审批口径以当地消防审查机构最终意见为准。

关于楼主提出的三个延伸问题

1. 疏散楼梯间在平面布局中容易犯哪些错误?
■ 疏散距离超标未补设楼梯:商业建筑袋形走道末端到安全出口的距离受耐火等级和消防设施影响极大,一旦超限却只靠单侧疏散楼梯,直接违反强条。
■ 楼梯间形式选错:地下商业、超过32米的高层公共建筑或一类高层,必须采用防烟楼梯间,误用封闭楼梯间或敞开楼梯间会导致整个疏散体系不合格。
■ 楼梯间入口被商业外摆遮挡:店铺招牌、玻璃橱窗、促销展台侵占楼梯间前室或首层疏散出口,造成有效疏散净宽缩水,现场验收极难通过。
■ 合用前室尺寸不达标:剪刀楼梯间或商住楼合建时,前室面积未达6㎡(短边不小于2.1m),或前室与走道之间的门开启角度相互干涉。

2. 疏散人数的取值标准在商业建筑中如何准确计算?
■ 人员密度指标严格按楼层和业态取值:根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第5.5.21条及相关条文说明,一二级耐火等级商场地上第一层取0.43人/㎡,第二层0.39,第三层0.35,四层及以上0.30。餐饮、网吧、KTV等娱乐业态有专门的人均占地面积换算公式,不能简单套用商场指标。
■ 计算逻辑要闭环:疏散总宽度 = 建筑面积 × 对应人员密度 ÷ 百人疏散宽度指标。商业建筑通常首层外门及疏散楼梯宽度需求最大,设计时需逐层核算并取最大值控制竖向截面。
■ 时效提示:以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息,GB 55037-2022实施后部分参数指引及地方技术细则有所调整,具体计算请以主管部门最新官方文件及当地消防技术指南为准。

3. 多业态混合建筑的疏散通道是否可以共用?
■ 特殊业态绝对独立:儿童游乐、老年照料、歌舞娱乐放映游艺等独立防火单元,其疏散楼梯和疏散出口必须独立设置,严禁与其他业态混用或共用通道。
■ 普通业态有条件共用:同一防火分区内、耐火等级一致且无独立疏散要求的普通零售、餐饮、办公等业态,疏散走道和部分楼梯间可以共用。但共用通道的净宽必须按各业态叠加后的最大疏散人数累加计算,且共用路径不得导致任一业态的疏散路线迂回或受阻。
■ 竖向共用严控防烟:商业与酒店、办公等功能组合时,竖向疏散楼梯通常需分开布置。确需共用时,必须采用防烟楼梯间,并在各功能界面做好水平防火分隔,防止火灾烟气沿楼梯间串扰至其他业态区域。

实务避坑建议
■ 图审尺度随规范迭代波动明显,遇到地方图审同意但规范升级的情况,重点核对项目的施工图审查批准日期。2023年6月1日前获批的项目一般按原方案验收,近期新项目必须按GB 55037-2022落实分隔与防排烟。
■ 方案阶段就邀请当地审图机构和消安科进行预沟通,拿到书面纪要或答复函比后期整改成本低得多。
■ 疏散宽度计算务必留有余量,商业业态装修改动频繁,原始设计的疏散楼梯宽度一旦被二次分割或占用,极易引发验收卡壳。