查看: 209|回复: 1

高层公共建筑避难层玻璃幕墙必须是防火玻璃吗

[复制链接]

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
发表于 2026-5-23 00:11:46 |上海| 显示全部楼层 |阅读模式
高层公共建筑避难层玻璃幕墙必须是防火玻璃吗

高层公共建筑避难层玻璃幕墙必须是防火玻璃吗

相关问题讨论:
1. 高层住宅的消防电梯是否可以兼作客梯?
2. 超高层建筑的避难层设置有什么具体要求?
3. 高层建筑外墙装修的防火等级有什么要求?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-10-27 18:11:52 |山西| 显示全部楼层
关于避难层玻璃幕墙是否必须用防火玻璃

结论先行:必须采用满足乙级防火窗耐火完整性要求的防火玻璃,不能直接用普通幕墙中空玻璃替代。

依据说明:根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第5.4.12条,避难层应设置直接对外的可开启窗口或独立的机械防烟设施,外窗应采用乙级防火窗。以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息,最新政策请以主管部门官方发布为准。现行《建筑防火通用规范》GB 55037-2022同样延续了避难层外窗的防火要求。乙级防火窗的核心指标是耐火完整性和隔热性,普通幕墙玻璃即使做钢化或夹胶,也无法通过防火窗的耐火试验,火灾时无法阻隔烟气和火焰穿透避难层。

实施建议:幕墙深化设计时,避难层外窗区域需按防火窗节点单独出图。通常采用复合型防火玻璃搭配专用防火五金件和防火密封胶。如果项目采用单元式或构件式幕墙,建议在BIM阶段提前做防火封堵与玻璃节点的碰撞检查,避免后期现场切割破坏防火构造。

注意事项:防火窗的玻璃和框架是成套认证的,采购时必须核对CCC认证证书和型式检验报告,严禁混用不同厂家的型材和玻璃。幕墙龙骨与主体结构的连接节点也需按防火要求做防火包封处理。

关于高层住宅消防电梯能否兼作客梯

结论:完全可以,且在实际工程中几乎全部是兼用的。

依据说明:国家规范并未禁止消防电梯兼作工作电梯或客梯。《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第7.3.2条和第7.3.3条详细规定了消防电梯的设置条件。只要平时运行的技术参数完全满足消防电梯的强制性要求,就可以兼顾日常使用。这是行业通行做法,不影响消防验收。

关键参数对照:
■ 载重量:不小于800kg(普通客梯常配1000kg或1350kg,已满足)
■ 运行速度:首层至顶层的运行时间不宜大于60s
■ 供电:双回路供电或末端自动切换,符合市电标准即可
■ 机房与井道:与其他电梯井道之间需设耐火极限不低于2.00h的防火隔墙
■ 控制逻辑:必须具备消防迫降功能,火灾时能自动返回首层或指定层并交出控制权

实务经验:设计院出图时通常会标注“消防电梯兼客梯使用”,机电专业会预留消防联动模块接口。施工时注意轿厢内饰必须采用不燃材料(如不锈钢、防火板),严禁使用木质或易燃装饰。验收时消防部门重点查迫降功能和专用对讲电话,确保联动逻辑正确。

关于超高层建筑避难层设置的具体要求

结论:核心围绕“间距、防烟、设施、耐火”四个维度控制,缺一不可。

依据说明:超高层建筑(建筑高度大于100m)的避难层设置主要受《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第5.4.12条及相关条款约束。以下为必须落实的技术要点:

■ 垂直间距:首个避难层地面至室外地坪不宜大于50m,其上部各避难层之间的间隔也不得超过50m。
■ 结构耐火:避难层的楼板和上下防火墙耐火极限均不应低于2.00h,梁柱截面尺寸需满足相应耐火等级。
■ 防烟排烟:必须设置直接对外的可开启窗口(乙级防火窗)或独立的机械防烟系统,严禁依赖自然通风且不满足开窗条件的情况。
■ 消防设施配置:必须配备消防专线电话、应急广播、消火栓、灭火器、消防应急照明和疏散指示标志,照度不低于1.0lx。
■ 净面积计算:按设计需要计算,一般按5人/㎡折算有效避难面积,不得堆放杂物或占用。
■ 设备层兼用:若避难层兼作设备层,管道井和设备用房必须采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和甲级防火门完全分隔,且严禁可燃气体管道穿越。

注意事项:避难层平面布置应尽量规则,疏散楼梯应在避难层错开或贯通,保证双向疏散。管线穿楼板处必须做严密的防火封堵,避免形成烟囱效应。

关于高层建筑外墙装修的防火等级要求

结论:高层建筑外墙装饰层必须采用燃烧性能为A级的材料,无例外。

依据说明:根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第6.7.12条明确规定:“建筑外墙的装饰层应采用燃烧性能为A级的材料”。此为强制性要求,高层及超高层对此执行更为严格。

适用范围与材料选择:
■ 幕墙体系:金属板、石材、玻璃面板本身均为A级,满足要求。
■ 涂料饰面:必须使用无机涂料或A级防火涂料,有机乳液基的普通外墙漆即使标称“防火”也达不到A级燃烧性能。
■ 干挂/薄抹灰系统:挂件、龙骨、锚固件不改变饰面层本身的燃烧等级判定,但系统整体需通过外墙外保温防火构造验证。

实施建议:报审图纸时,幕墙专项设计和外装设计需同步提供饰面材料的型式检验报告(含燃烧性能等级),监理进场验收时需核对合格证与检测报告一致性。特别注意转角、檐口、空调机位遮挡处的防火连续性,防止出现视觉上的装饰层断点导致局部降级。

特别提醒:涉及高层防火设计、避难层构造及消防电梯联动的内容,直接关系到生命财产安全。具体施工图审查及验收请以具备资质的设计院出具正式文件及当地消防审查机构意见为准。