查看: 248|回复: 1

请问在哪里可以查到大管径雨淋报警阀的安装尺寸?

[复制链接]

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
发表于 2026-5-23 00:12:23 |上海| 显示全部楼层 |阅读模式
请问在哪里可以查到大管径雨淋报警阀的安装尺寸?

图集20S206-21页的雨淋报警阀组安装图中,管径只到DN200看了一下《自动喷水灭火系统 第5部分:雨淋报警阀》GB5135.5—2018中,6.2节提到是可以到DN300的。也提到了有不同形式的比如隔膜式、活塞式的雨淋阀等等,但是图集上的DN1500  DN150   DN200也没说是什么类型的雨淋报警阀,而且查了GBT12221-2005《金属阀门 结构长度》,也没有找到关于雨淋阀的长度要求。请各位大佬指导,哪里可以找到关于雨淋阀组的安装长度,就是两片法兰之间的那个距离?

相关问题讨论:
1. 规范中表述模糊的条款在实际审查中如何把握?
2. 新规范实施后旧项目如何处理合规性问题?
3. 喷淋泵启动后管网压力波动是否会影响其他消防系统?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-9-30 09:46:20 |浙江| 显示全部楼层
你这个图集翻得够细的,20S206那张图确实是目前最常用的雨淋阀组安装大样,但到DN200就截止了。DN250、DN300的安装尺寸,图集确实没覆盖,这个不用再找了。

关于第一个问题:哪里能查到大管径雨淋阀的安装长度(两片法兰间距)

你要的那个尺寸,说白了——就是设备厂商的样本数据。因为雨淋报警阀不属于标准通用阀门,它的结构长度(两片法兰面之间的安装距离)在产品标准《自动喷水灭火系统 第5部分:雨淋报警阀》GB 5135.5-2018里也没有硬性规定,这个规范只要求了最低工作压力、动作性能、密封性、水锤防护这些,但没有统一规定法兰间距。

为什么?因为雨淋阀分隔膜式、活塞式、蝶阀式等多种结构形式,隔膜式的膜片腔体厚度各家不一样,活塞式的缸体长度也差很多,所以这个尺寸没法统一。同一口径下,不同厂商的产品能差个50~100mm,甚至更大的都有。

[c=#FF6600]所以你现在最靠谱的渠道是这么几个:[/c]

■ 直接找阀门的厂家要产品样本(GDA/PDF),上面一定有外形尺寸图,标注了总长L、法兰间距、高度、阀瓣开启方向等等
■ 或者如果还没定厂家,去几个大牌子的官网下载选型样本,比如上海冠龙、南京消防、北京利达、厦门建霖这些做自动灭火设备的,样本里一般都有外形尺寸表
■ 再不然,查《自动喷水灭火系统安装图》12S209(2012年版),这本图集比20S206早一点,但我印象里也是到DN200。如果项目确实需要DN250~DN300,还是得找厂家技术确认

关于第二个问题:图集上DN150/DN200没标什么类型

20S206第21页那个图,严格说是编给"通用型雨淋报警阀组"做的标准安装大样。它可以兼容不同类型的阀体,只要你法兰规格对齐,安装空间留够就行。所以图集用虚线框代表阀体,不画内部构造,就是为了通用性——设计师不用纠结你选什么类型的阀,只要按那个尺寸留安装空间就行。

[c=#FF6600]国标图集跟产品样本的定位不一样,[/c]它只保证你按图施工,以后不管装隔膜式还是活塞式,空间上不打架。不是图集不讲,而是它本来就不承担产品选型尺寸表的角色。

值得一提的,GB 50261-2017《自动喷水灭火系统施工及验收规范》第5.2节里对水流指示器、报警阀组安装有两条很直接的:一是"安装前应逐个进行渗漏试验",二是报警阀组应安装在便于操作的位置,四周留不小于1.0m的检修通道。你这个大管径阀体安装,公共通道至少也得留1.0m以上,不然没法操作和检修。

另外补充一句,GB/T 12221-2005《金属阀门 结构长度》那个标准,你查不到是正常的——它主要管闸阀、截止阀、止回阀、球阀这些标准阀门,雨淋报警阀不在它覆盖范围内。

总结一下:你手头的规范和图集都查得很到位了,但雨淋阀的这种尺寸只能靠厂商样本。如果是正在做设计或者招标阶段,建议你直接把拟用型号发给几家供应商要样本报尺寸,谁给不出尺寸的就不考虑,这招在项目上最省事。如果后面定了型号还是拿不准安装空间,可以把样本发上来大家一起看看。
回复 支持 反对