冷库同一防火分区内相邻冷间的隔墙防火上有要求吗?

冷库同一防火分区内相邻冷间的隔墙防火上有要求吗?

相关问题讨论:
1. 既有建筑改造时防火分区如何与现行规范衔接?
2. 防火分区之间采用防火卷帘分隔时有什么限制条件?
3. 防火分区面积的计算是否包含走廊等公共区域?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-8-2 14:12:18 | 显示全部楼层
关于核心问题:冷库同一防火分区内相邻冷间的隔墙

这个问题的答案是:在纯粹的防火分隔意义上,如果两面都是冷间,且处于同一个防火分区内,这道隔墙通常不承担防火分隔的功能,因此对耐火极限没有强制性的防火墙等级要求。但它在构造上有严格的规定,而且很容易踩坑。

根据《冷库设计标准》GB 50072-2021第4.2.2条及其条文说明,冷库内冷间与冷间之间的隔墙,核心功能是保温和防潮,而非防火分隔。防火分区的边界是由库房外墙、防火分区之间的防火隔墙以及楼板来界定的,分区内部的隔墙主要解决的是不同温区的隔热问题。

但是,有几个点必须在设计和施工中注意,不然审图和验收可能会出问题:

第一,保温材料的燃烧性能是红线
虽然隔墙本身不要求耐火极限,但墙体里用的保温材料(聚氨酯、挤塑板等)是有严格防火要求的。根据《冷库设计标准》GB 50072-2021第4.3.2条,冷库保温材料的燃烧性能不应低于B1级,并且要在保温材料两侧采用不燃材料做保护层。这意味着你不能因为处在同一防火分区内就放松对保温材料本身的要求,用B2级甚至更差的材料是不行的。

第二,注意冷藏门和穿墙管道的防火处理
如果相邻冷间之间的隔墙上开了冷藏门,虽然在分区防火上没问题,但如果这个门联通了有人员穿行的区域或缓冲区,在《建筑防火通用规范》GB 55037-2022的框架下(该规范为全文强条,需严格执行),人员和物流通道上的门有可能被要求具备一定的防火防烟功能,具体要以消防设计审核为准。另外,任何管线穿过这道隔墙时,穿越处的缝隙必须用不燃材料严密填塞,防止火灾时成为窜火冒烟的薄弱环节。

第三,结构构件的耐火极限不能忽略
这道隔墙上面的梁、板等支撑结构,如果是整个防火分区的主体结构构件,它们的耐火极限就必须满足对应防火分区的要求,不受隔墙本身功能定位的影响。

以下信息基于训练数据覆盖范围内的公开信息。规范有更新迭代的可能,具体条文请以《冷库设计标准》GB 50072的最新版本和当地住建部门、消防审查部门的现行要求为准。

关于相关问题1:既有建筑改造时防火分区如何与现行规范衔接

这是个老大难问题,也是改造项目最容易卡壳的地方。核心原则是:一般不强制要求老建筑原封不动地套用新规范,但对改造部分和改造后的整体安全性有要求。

根据《既有建筑维护与改造通用规范》GB 55022-2021(此为全文强制性规范)的要求,实施改造时,建筑改造范围内的防火分区划分,应按照现行规范执行。但对于未改动的部分,只要其原有状态能满足当时的建造规范且不降低现有整体安全性,一般不会要求全部推倒重来。

实际操作中的几个要点:

■ 如果是整体改造,功能、荷载、人员密度都变了,那基本就得按现行规范《建筑防火通用规范》GB 55037-2022和《建筑设计防火规范》GB 50016来全面复核和调整
■ 如果是局部改造,重点复核改造区域和直接相关的疏散路径,对未改动区域做定性安全评估
■ 最稳妥的做法是:在改造设计前期就和当地的审图机构、消防救援部门沟通,拿到书面或会议纪要形式的指导意见。各地对既有建筑改造的政策松紧度不一样,提前沟通能避免后期大量返工

各地住建部门通常会发布既有建筑改造的消防设计指引或细则(地方标准),优先以当地现行文件为准。

关于相关问题2:防火分区之间采用防火卷帘分隔时的限制条件

防火卷帘不是想用就用的,限制条件很多。根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第6.5.3条以及《建筑防火通用规范》GB 55037-2022的相关规定,主要限制如下:

■ 除中庭外,当防火分隔部位的宽度不大于30m时,防火卷帘的宽度不应大于10m;当防火分隔部位的宽度大于30m时,防火卷帘的宽度不应大于该部位宽度的1/3,且不应大于20m
■ 设置在疏散走道上的防火卷帘,应具有停滞功能,且卷帘两侧必须设置手动控制按钮
■ 普通钢质防火卷帘不能满足隔热性要求,需采用特级防火卷帘(加水幕保护或用符合隔热性的复合型卷帘)
■ 防火卷帘下方不得堆放任何物品,其动作范围内不得有障碍物
■ 在大型商业综合体、地下建筑等场所,有些地方标准和审图意见会进一步限制甚至禁止使用防火卷帘替代防火墙,建议事先向当地消防审查部门确认

以下信息基于训练数据覆盖范围内的公开信息,具体限制条件请以《建筑防火通用规范》GB 55037-2022和当地消防审查部门的现行要求为准。

关于相关问题3:防火分区面积的计算是否包含走廊等公共区域

包含,而且这一点经常被忽略,导致面积超标。

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第2.1.22条对防火分区的定义,防火分区是指在建筑内部采用防火墙、楼板及其他防火分隔设施分隔而成,能在一定时间内防止火灾向同一建筑的其余部分蔓延的局部空间。这个定义没有把走廊、前厅等公共区域排除在外。

在实际计算中,防火分区面积就是按分区边界所围合的所有建筑面积来算的,包括:

■ 房间内的使用面积
■ 走廊、走道和楼梯间
■ 前厅、门厅
■ 公共卫生间、茶水间等辅助用房

计算时按建筑外墙勒脚以上外围水平面积和楼层面积来算。如果设计上打算用公共走廊来把几个房间组合成一个防火分区,那走廊的面积就必须算进去。有些项目不注意,房间面积卡着线,一加上走廊就超标了,审图的时候会被退回。

消防设计应以当地消防部门审查通过的施工图为准,上述内容仅供技术分析参考。