查看: 146|回复: 1

房间采用玻璃隔断占50%,需要设置防火玻璃吗,那条规范有说?

[复制链接]

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
发表于 2026-5-23 00:12:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
房间采用玻璃隔断占50%,需要设置防火玻璃吗,那条规范有说?

二级公共建筑内房间采用玻璃隔断时,玻璃是否需要采用防火,玻璃面积占比房间面积50%是不需要设置防火玻璃吗?请问是那条规范?

相关问题讨论:
1. 规范中表述模糊的条款在实际审查中如何把握?
2. 地方标准和国家标准不一致时以哪个为准?
3. 规范的强制性条文和推荐性条文在执行中有什么区别?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-7-31 23:25:37 | 显示全部楼层
先回答你的核心问题:50%的玻璃隔断是否需要防火玻璃,不取决于玻璃面积占比,而取决于这个隔断所在的位置有没有防火分隔要求。

简单说,规范里没有"玻璃面积占比50%就触发防火玻璃要求"这条规定。是否需要防火玻璃,看的是这个隔断是不是用作防火分隔构件——如果是防火墙、防火隔墙或者其他有耐火极限要求的隔墙,那就必须满足对应的耐火极限,玻璃部分自然也要用防火玻璃;如果不是防火分隔,普通玻璃隔断不涉及防火要求。

具体规范依据:

《建筑防火通用规范》GB 55037-2022(此为全文强制性规范,所有条文必须严格执行)第4.1.2条对各类功能房间之间的防火分隔有明确要求,比如疏散走道两侧的隔墙、楼梯间和前室的隔墙、管道井的隔墙等,都有耐火极限要求。如果你的玻璃隔断恰好位于这些位置,那就得满足耐火极限,玻璃部分就得用防火玻璃。

《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第5.1.2条对不同耐火等级建筑中各类构件的燃烧性能和耐火极限做了规定,非承重外墙、房间隔墙等都有对应的耐火极限要求。另外第6.1节关于防火墙的规定,如果玻璃隔断是在防火墙上的开口,那对防火玻璃的要求就更严格了。

所以关键问题是:你的玻璃隔断用在什么位置?如果是普通办公室内部的分隔,不涉及防火分区边界、不涉及疏散走道两侧、不涉及楼梯间前室等有防火分隔要求的部位,那就不需要防火玻璃。如果是在防火分区边界上,或者规范要求该部位必须满足一定耐火极限的,那玻璃部分就必须用防火玻璃。

具体设计请以正式施工图和当地消防部门审查意见为准。

关于你提到的三个延伸问题

1. 规范中表述模糊的条款在实际审查中如何把握?

规范表述模糊的地方,审查时通常遵循几个原则:一是从严原则,涉及安全的一律按更严格的理解执行;二是惯例原则,看行业内长期形成的共识做法;三是专家论证,争议大的问题可以组织专家论证会。实际操作中,建议直接跟审图机构沟通,了解他们的把握尺度,比猜来猜去效率高得多。同一个条文不同审图机构可能有不同理解,提前沟通能省不少麻烦。

2. 地方标准和国家标准不一致时以哪个为准?

根据《标准化法》的规定,地方标准的技术要求不得低于国家标准,也就是说地方标准通常比国家标准更严格。实际执行时,当地有地方标准且要求高于国家标准的,按地方标准执行;地方政府主管部门有明确执行文件的,按文件要求执行。消防审查尤其要看当地消防部门的具体要求,有些地方在国家标准基础上会有额外规定。

3. 规范的强制性条文和推荐性条文在执行中有什么区别?

这个区别挺大的。强制性条文用的是"应""必须""严禁",没有商量余地,必须执行,违反就是违规,审图过不了,验收也通不过。全文强制性规范(GB 55001~55038系列)中的每条都是强制性条文,必须执行。推荐性条文用的是"宜""可""不宜",属于建议性质,可以根据实际情况灵活掌握,但如果你用了推荐性条文中的做法,一般也更容易通过审查。日常工作中我的习惯是:强制性条文一条不落,推荐性条文尽量遵守,有困难时再跟审图机构沟通变通方案。

以上关于规范的内容,具体条文请以最新发布的规范原文为准,特别是GB 55037-2022实施后,GB 50016-2014中部分涉及防火分隔的强制性条文已被取代,引用时请注意核实。