工业建筑内的柴油发电机房设置问题
现规范对柴油发电机房的要求是针对民用建筑内的,如果设置在厂房内,一需不需要参照民规要求遵油间不超过1立方柴油以及安装带阻火器的通气阀的要求?二是标准对发电机房和储油间的通风没有防爆要求,应急管理局将柴油介入危险化学品名录后,中石化新提供的MSDS要求通风机必须采用防爆风机,那设计的时候到底需不需要?设计院的答复是工业建筑不参照民用发电机房要求设计,中石化提供的柴油MSDS是企业标准,设计的时候不执行这个。这样检查的时候有可能专家提出危险化学品使用场所除了要遵守国家法规的要求外,也要符合MSDS的要求。