关于三米以下排烟计算书中烟气的绝对温度大于280℃

[复制链接]

1万

主题

-2

回帖

4062

积分

版主

积分
4062
发表于 2026-5-23 00:14:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于三米以下排烟计算书中烟气的绝对温度大于280℃

排烟系统280℃系统关闭阀门,但在计算书中烟气的绝对温度偶尔会大于280℃,对于大于3米的场所还能调整减小储烟仓,而三米以下场所计算值几乎都大于280℃。挡烟垂壁做到最小也就0.5米,如果用0.5米计算值带入发现都超过280℃应该怎么办呢?也带入过排烟规范附录B,用3.5米层高1.5米挡烟垂壁,顶部单风口近似42200m³/h,得出计算结果烟气的绝对温度大于280℃。那是否规范有误呢?三米以下空间限定单排烟口风量仍然用规范计算公式是否适用?

相关问题讨论:
1. 规范的强制性条文和推荐性条文在执行中有什么区别?
2. 排烟系统与空调系统共用风道时需要注意什么?
3. 防烟分区长度超过规范限值时应该如何处理?