关于是否设置自喷系统的核心问题
这个帖子我在项目上遇到过类似情况,先说清楚一个大原则:一个建筑是否设自动喷水灭火系统,看的不是单一功能面积,而是把建筑作为一个整体来判定。
根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第8.3.3条,设置自动灭火系统的条件包括:
- 一类高层公共建筑及其地下、半地下室(除不宜用水者外)
- 二类高层公共建筑中,任一楼层建筑面积大于1500平或总建筑面积大于3000平的旅馆、展览、商业等
你这个情况是办公与宾馆合建,就算宾馆部分单独看小于3000平、办公没中央空调,但总建筑面积超过3000平了。按规范精神,两功能叠加后建筑至少应按其规模来确定消防设施等级。我个人更倾向于需要设喷淋——但最终结论必须看当地消防部门对这个项目的定性,以及施工图审查意见。
注意:GB 55037-2022《建筑防火通用规范》已于2023年6月1日实施,这是全文强制性规范,其中第8.1.1条对设置消防设施的一般规定覆盖了喷淋。建议你直接查这本新规范确认,并以当地最新执行口径为准。
第一个相关:寒冷地区防冻做法
北方项目上常见的做法有这几种:
■ 干式系统:管网内平常没水,靠压缩空气或氮气保持压力,火灾时先排气再充水。优点是彻底防冻,缺点是喷头响应比湿式系统慢10~30秒
■ 预作用系统:平时充气,火灾时感烟探测器先启动阀门充水,变成湿式系统。响应时间比干式快,但系统成本高、维护麻烦
■ 电伴热保温:将电伴热带缠绕在管道上再包保温层,配合温控器自动加热。适合局部小范围或走廊等喷淋支管,不适合主干管
■ 干式下垂型喷头+短立管保温:配合屋顶高位水箱间做局部采暖,给喷淋立管做保温
简而言之,你如果项目在严寒地区(最低温-30度以下),建议上预作用系统;如果是寒冷但没那么极端的地方(-10~-20度),干式系统也够用。
第二个相关:设计参数如何确定
按《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2017第5.0.1条,先说清楚你是啥危险等级:
| 建筑功能 | 危险等级 | 喷水强度 L/min·m2 | 作用面积 m2 | | 旅馆(宾馆部分) | 轻危险级 | 4.0 | 160 | | 普通办公 | 中危险I级 | 6.0 | 160 | | 合建后统一设喷淋 | 按较高等级取 | 6.0(按中I级) | 160 |
具体选型时还要管喷头温级(一般68度玻璃球)、安装间距(普通喷头间距3.0~4.0m,边墙喷头间距2.4~3.6m)、最小工作压力(0.05~0.10MPa)等,直接翻GB 50084-2017第7章配喷头选型表。
第三个相关:喷淋泵启动后压力波动影响
这个我踩过坑,说结论:喷淋泵启动瞬间确实会有压力波动,但合理的设计不会影响其他消防系统。
原因在于:
- 临时高压系统设有高位消防水箱和稳压泵,管网平时由稳压泵维持压力在0.15~0.25MPa之间,管网水是不会倒灌回消火栓系统的
- 湿式报警阀组和水流指示器都有止回功能,水流方向是单向的
- 喷淋泵和消火栓泵通常是各自独立的消防电泵组,在水泵接合器处也有止回阀分隔
容易出问题的地方:如果消防水池出水总管没分开,喷淋泵启动瞬间会产生水锤,导致消火栓泵的吸水管压力骤降——这个在设计阶段就要做水力计算,确保两个系统共用吸水总管时的管径足够大。还有就是,在泵出口和管网之间须设持压/泄压阀,防止水锤破坏喷头。
如果你工地已经存在压力波动导致其他系统误动作,建议查一下泵出口是否缺持压阀、水泵启动方式是否用了软启/变频启动。
最终:消防系统设计事关重大,建议你以上方案和规范条文均对照正式施工图纸,并报当地审图公司和消防部门确认。 |
|