查看: 188|回复: 1

关于电缆防火封堵的一些问题

[复制链接]

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
发表于 2026-5-23 00:14:57 |上海| 显示全部楼层 |阅读模式
关于电缆防火封堵的一些问题

以前老规范是在电缆穿墙处两端进行1米的防火涂料涂刷,2024年新规变成了2米,请问各位老师是否知道为什么要延长至2米?

相关问题讨论:
1. 应急照明的照度和持续时间分别有什么标准?
2. 消防设备的备用电源切换时间有什么要求?
3. 电缆井道的防火封堵有什么具体做法?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-10-27 18:00:02 |河北| 显示全部楼层
关于防火涂料长度延长至2米的原因
这个变化主要源于近年来全文强制性规范体系的全面落地。你提到的“2024新规”实际对应的是自2022年起陆续实施的GB 55001~55038系列全文强制性规范,特别是《建筑防火通用规范》GB 55037-2022及配套审查指南的严格执行。老规范时期按1米执行,但在大量工程实践中发现,1米的防火涂层在火灾高温下容易被烤裂或烧穿,加之电缆本身具有可燃性,火势极易沿电缆外皮形成“飞火”或热辐射引燃下一段电缆。延长至2米的核心目的是扩大防火隔离缓冲带,确保在穿越防火分区、楼板或靠近其他管线开口之前,电缆本体不会成为火势竖向或横向蔓延的载体。以下信息基于训练数据覆盖范围内的公开规范版本,最新政策请以主管部门官方发布为准,各地消防审图及地方导则可能存在细化差异。

关于应急照明的照度与持续时间
依据《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309-2018,照度和持续时间是分级设定的,不能混为一谈:
■ 地面最低水平照度:疏散走道不应低于1.0lx;人员密集场所、避难层(间)不应低于3.0lx;楼梯间、前室或合用前室、避难走道不应低于5.0lx;病房楼或手术部的避难间不应低于10.0lx。
■ 持续工作时间:普通建筑不低于30min;医疗建筑、老年人照料设施、总建筑面积大于10万㎡的地下公共建筑等不低于60min;其他特殊场所或设计要求更高的部位可按90min及以上设定。
实际施工中要注意,照度必须按规范要求的衰减系数进行补偿计算,竣工后必须做现场实测,达不到设计值需要调整灯具数量或功率。

关于消防设备的备用电源切换时间
消防负荷的切换时间因设备类型不同而严格区分,统一按一个数值执行是不合规的。根据《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2018第10.1.8条及《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第10.1.4条的相关要求:
■ 消防水泵、防排烟风机等动力类负荷,双电源末端自动切换时间一般要求不大于30s(部分重要工业或超高层场所按设计可能要求≤15s)。
■ 火灾自动报警系统、消防联动控制设备,切换时间要求更严,通常≤5s。
■ 消防应急照明和疏散指示系统,其集中电源或应急配电箱的输出切换时间不应大于5s(见GB 51309-2018第3.3.7条)。
采购和调试时必须核对开关柜ATS参数及厂家合格证,切换超时会导致消防联动动作失败,属于验收一票否决项。

关于电缆井道的防火封堵具体做法
电缆竖井是典型的竖向通道,防火封堵必须做到“分层分段、严密无缝”。常规标准做法如下:
● 基层处理:井道内壁平整,预埋件清理,每层楼板预留洞口周边凿毛并刷界面剂。
● 支撑结构:采用A级不燃材料(如厚型防火板或角钢支架)作为封堵底板,膨胀螺栓固定牢靠。
● 填充材料:底板上方空隙填充岩棉或玻璃丝棉,分层填塞密实无空洞,填塞厚度需满足该部位耐火极限要求。
● 表面封堵:使用有机防火堵料(防火泥)或无机防火堵料进行表面抹平封堵,重点处理电缆缝隙、桥架拼接缝及穿墙管口。单根电缆穿过防火板时建议加装防火护套或缠绕防火包带。
● 节点加强:井道顶部、底部及每层楼板处必须设置防火隔板+防火封堵组合,严禁仅靠防火泥薄涂敷衍。
施工完成后需核查隐蔽工程影像资料,监理验收时必须检查封堵密实度及耐火试验报告匹配性。

以上回复基于现行主流设计规范与常见施工工艺整理。涉及消防系统的最终做法与验收尺度,请务必以当地消防部门审批意见及正式施工图为准。如有具体项目图纸或现场节点照片,可以发出来一起对一下构造细节。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关注公众号

相关侵权、举报、投诉及建议等,请发 E-mail:admin@archask.com

Powered by Discuz! X5.0 © 2001-2026 Discuz! Team.|蜀ICP备20022646号

在本版发帖
会员粉丝群
返回顶部