地下二层被分隔开的部分储藏室的排烟如何设置?

地下二层部分储藏室被门厅分隔开,这部分面积不超200,储藏室无超50平的,是否还需要考虑排烟设施,应如何考虑?

相关问题讨论:
1. 排烟系统与空调系统共用风道时需要注意什么?
2. 地下室消防水泵接合器的设置有什么要求?
3. 地下建筑的排烟设计有什么难点?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-10-27 18:38:58 |中国| 显示全部楼层
关于储藏室是否需要设置排烟设施

直接回答你的核心疑问:如果该储藏室区域总建筑面积确实不大于200㎡,且内部单个房间建筑面积均不超过50㎡,按照现行国家标准,原则上不强制要求设置机械排烟设施。

依据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017 第4.1.3条规定:“地下或半地下建筑(室)、地上建筑内的无窗房间,当总建筑面积大于200㎡或一个房间建筑面积大于50㎡时,应采用机械排烟方式。”你描述的面积刚好卡在阈值之下,属于不触发强制排烟的条件范围。

不过实际落地时需注意两个变量:
■ 是否有可开启外窗:如果这些储藏室或分隔区域能开设符合规范要求的自然排烟窗(有效开启面积达标、位于房间上部且便于开启),则按自然排烟考虑即可,甚至某些纯仓储性质的低火灾荷载区域,地方审图惯例可能连自然排烟都不作强制要求。
■ 防火分区与疏散走道:储藏室本身虽免排烟,但其外围的门厅或疏散走道若属于人员密集或长度超标的封闭区域,仍需按规范独立划分防烟分区并设置排烟设施。不要为了省储藏室的风机而把走道排烟也一并取消,这是常见的图纸漏项。

以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开规范版本,全文强制性规范实施后部分条款可能有整合调整,具体条文请以最新发布的规范原文及当地消防审查意见为准。

关于排烟系统与空调系统共用风道的注意事项

排烟与通风空调系统合用在很多项目中是可行的,但必须严格满足系统切换与工况转换的要求,主要抓以下几点:
■ 阀门设置:排烟支管靠近主管或风机入口处必须设置280℃常闭排烟防火阀。火灾时由消防中心联动开启,烟气温度达到280℃时自动熔断关闭,切断排烟系统。
■ 耐火极限:合用风管在火灾工况下需耐受高温烟气,其风管材质与保温层的耐火极限不应低于0.50h(依据GB 51251-2017第4.4.10条),通常需采用复合防火风管或外包防火涂料/玻璃丝布。
■ 风量与设备校核:平时通风风量往往远小于排烟风量。共用系统时必须按排烟工况重新核算风管截面风速(金属风管排烟流速一般控制在15~20m/s以内)、风机全压与电机功率,避免平时运行振动超标或排烟时风量不足。
■ 控制逻辑:必须设置可靠的模式转换控制器,平时处于通风状态,火灾确认后能在60s内完成风机启停与风阀切换,并反馈信号至消防控制室。
■ 风口布置:尽量做到平时送/回风口与排烟口物理独立。若受空间限制必须共用末端风口,需选用具备双模功能的专用排烟口,并在分支管段设置电动转换阀,严禁简单三通直连。

关于地下室消防水泵接合器的设置要求

地下室接合器的设置不能随便找个柱子旁边就埋,GB 50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》第5.4节有明确要求,实务中重点核对以下参数:
■ 数量与流量:单栋建筑室内消防用水量确定后,按每个接合器10~15L/s计算所需数量,通常不少于2个。数量不足会导致消防车供水压力衰减过快,无法满足最不利点灭火需求。
■ 间距控制:接合器距室外消火栓或消防水池取水口的距离宜为15~40m。太近会互相干扰作业,太远则消防车管网压力损失过大。距建筑外墙外侧距离不宜小于5m,兼顾操作空间与结构安全。
■ 地下安装环境:设在地下室或地下的接合器必须配套专用消防井。井盖承重等级不得低于重型车辆(如消防车)通行标准,井内需设置防坠网、爬梯及排水孔,防止冬季冻裂或长期积水锈蚀阀件。
■ 标识与分区对应:井内外必须设置永久性反光标识牌,明确标注“消防水泵接合器”及对应的供水系统(消火栓系统/自动喷水灭火系统/稳压系统等)。不同系统的接合器严禁混接,接口螺纹规格与密封圈材质必须匹配。

关于地下建筑排烟设计的常见难点

地下室排烟在实际出图与施工中确实是机电专业里最容易出问题的环节之一,结合项目经验,主要痛点集中在:
■ 空间挤压与管线碰撞:地下室结构层高往往只有4.2~4.5m,排烟风管单侧宽度就可能达到800~1200mm。若不提前做BIM三维管线综合,排烟主管极易与消防喷淋主管、电气桥架、给排水主干管在梁下“打架”,导致净高跌破2.4m甚至无法穿梁。
■ 补风系统组织困难:排烟不是孤立存在的,必须形成有效的气流组织。地下室通常无直接对外开口,补风需从相邻区域引入或单独设补风机。补风量应按排烟量的50%~80%配置,补风口位置需与排烟口合理错位(通常相距3m以上),否则火灾时会出现负压过大导致门打不开,或烟气短路回流。
■ 排风口选址与竖井设计:地面条件(景观绿化、市政道路、建筑立面、环保噪音投诉)严重制约排风口位置。多数项目需通过钢筋混凝土竖井将排烟引至屋面。竖井截面积大、防火分隔要求严(井壁耐火极限≥2.0h,井道内严禁敷设非排烟管线),且屋面排风口需做防雨百叶、防鸟网、消声静压箱处理,细节遗漏极易导致验收不合格。
■ 特殊用房负荷差异:普通走廊按面积或体积计算排烟量,但变配电房、柴油发电机房、消防水泵房等火灾热释放率高,需按换气次数法或热释放速率单独核算。若将这些房间并入同一排烟系统,风机选型和风管壁厚往往会被放大,造成投资浪费。
■ 后期改造不可逆:已投入使用的商业或办公地下室想增补排烟系统,涉及破拆混凝土楼板、重布风管、加固结构,审批流程极长且施工期间消防系统被迫瘫痪。因此前期方案设计阶段务必预留足够的竖向管井位置和水平检修通道。

消防安全提示 消防设计直接关系到人员生命与财产安全,上述技术要点仅供参考。具体排烟系统形式、设备选型及管线布置,请以具备资质的设计院出具的正式施工图为准,并通过施工图审查机构及当地消防救援机构的审批意见。