查看: 264|回复: 1

排烟风管穿防烟分区需要设置防火阀吗?

[复制链接]

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
发表于 2026-5-23 00:16:02 |上海| 显示全部楼层 |阅读模式
排烟风管穿防烟分区需要设置防火阀吗?

地下车库区域,两台排烟风机设置再同一个机房内,分别为同一防火分区的两个防烟分区排烟,其中一台排烟风机的风管穿越防烟分区处是否需要设置280度排烟防火阀?

相关问题讨论:
1. 中庭空间对防火分区划分有什么特殊要求?
2. 防火分区之间采用防火卷帘分隔时有什么限制条件?
3. 排烟量计算时是按面积还是按换气次数取大值?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-10-26 03:43:43 |巴西| 显示全部楼层
关于排烟风管穿越防烟分区是否设280度阀

核心结论:规范强制要求设置280℃排烟防火阀的位置是穿越防火分区处,而非防烟分区处。

根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第4.4.12条第2款明确规定:“排烟风管穿越防火分区处应设置排烟防火阀”。你描述的场景是两台风机布置在同一机房,共同服务同一个防火分区内的不同防烟分区,风管在水平方向穿越的是防烟分区隔墙,规范对此并无强制要求设置280℃排烟防火阀。

工程实务中,为了实现分区独立排烟控制,常规做法是在每个防烟分区的排烟支管与主管交汇处,或该分区对应的排烟口出口端设置280℃排烟防火阀。这样某一分区起火时,对应防火阀动作关闭,风机仍可维持其余分区排烟。具体构造请务必以正式施工图设计说明为准。涉及消防设施的具体设计与验收,请以当地消防部门审批意见为准。

关于中庭空间对防火分区划分的特殊要求

中庭因上下贯通,防火分区面积计算有明确的叠加规则。根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第5.3.2条,建筑内设置中庭时,其防火分区的建筑面积应按上、下层相连通的面积叠加计算。当叠加后的总面积超过规范第5.3.1条允许的最大防火分区面积时,必须采取有效的防火分隔措施。

合规的分隔手段通常包括:
■ 采用耐火极限不低于3.00h的防火卷帘或防火玻璃墙进行水平物理隔离
■ 对中庭周边回廊或连通开口设置乙级及以上防火门窗
■ 设置独立的防火水幕系统进行保护
■ 将中庭划分为多个独立防火单元,各单元之间保持完整防火墙分隔

《建筑防火通用规范》GB 55037-2022实施后,相关构造要求已整合为全文强制性条文,中庭分隔构件的材料燃烧性能与耐火极限必须严格按现行通用规范执行。以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开标准,最新政策请以主管部门官方发布为准。

关于防火卷帘分隔防火分区的限制条件

防火卷帘在实际工程中应用广泛,但规范对其使用场景和构造有严格限制,主要注意以下几点:

■ 宽度与分段限制:单股卷帘宽度不宜大于3.5m,超过时应分成多股分别设置,且严禁连续跨越多个防火分区形成无隔断通道
■ 联动逻辑差异:位于疏散走道上的防火卷帘必须实现两步降落(独立感烟探测器联动降至中位,独立感温探测器联动降至底);非疏散部位可按一步降落设计,但两侧仍需双回路探测器配置
■ 净空与障碍物:卷帘正下方及导轨两侧严禁堆放设备、管线或装修材料,确保火灾时能自由降落
■ 结构与安全余量:卷帘洞口上方必须采用不燃材料严密封堵,导轨需与主体结构可靠锚固,电机与控制箱应具备防烟防尘防护等级
■ 特殊场所慎用:变配电室、消防水泵房、柴油发电机房、档案库等关键用房之间,原则上不应采用防火卷帘替代实体防火墙,因其抗火完整性与长期可靠性不及现浇混凝土墙或砌体墙

具体选型与安装还需满足《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》GB 50877的要求,施工前建议复核洞口尺寸与建筑结构荷载匹配性。

关于排烟量计算是按面积还是换气次数取大值

排烟量计算依据取决于建筑用途,不能统一按单一指标套用。依据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第4.6.3条表格规定,不同场所的计算逻辑如下:

场所类型计算依据备注
地下汽车库按换气次数标准为6次/h,且单个防烟分区排烟量不应小于12000m³/h
商业、展览、办公、多功能厅等换气次数与单位面积排烟量取大值通常为6次/h,且不小于60m³/(h·m²)
中庭、剧场、体育馆按体积或高度修正系数需按第4.6.4条专项计算,不适用常规表格


设计时先定位规范表4.6.3对应条款:如果表述为“X次/h且不小于Y m³/(h·m²)”,则按两者取大值计算;如果仅写明次数并附加最小值限制,则按次数核算后与最小值对比取高。目前主流设计软件默认勾选“取大值”逻辑,但人工校核时必须逐条对照规范原文,特别注意大型空间在低换气次数下极易突破单位面积排烟量限值,导致系统风量偏小。
回复 支持 反对