游戏厅是不是在四楼以上就不能超过200平

超过200就要防火分隔,只能用墙吗,可以用卷帘吗

相关问题讨论:
1. 关于游戏厅是不是在四楼以上就不能超,现行规范中有没有最新的调整或补充?
2. 游戏厅是不是在四楼以上就不能超在施工和验收环节中需要注意哪些关键节点?
3. 各位有没有处理过类似游戏厅是不是在四楼以上就不能超的工程案例可以分享?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-2

回帖

4064

积分

版主

积分
4064
 楼主| 发表于 昨天 21:36 | 显示全部楼层
关于游戏厅四层以上面积限制

根据《建筑防火通用规范》GB 55037-2022(现行全文强制性规范)第5.4.3条第5款明确规定:歌舞娱乐放映游艺场所(含游戏厅)确需布置在四层及以上楼层时,一个厅、室的建筑面积不应大于200m²。这条是强制性条文,必须严格执行。需要特别说明的是,GB 55037-2022已于2022年10月1日实施,取代了原《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)中相关强制性条文,目前是最新有效依据。以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息,具体执行请以当地消防部门最新审批要求为准。

关于防火分隔方式

超过200m²必须进行防火分隔,但不能使用防火卷帘替代防火隔墙。依据GB 55037-2022第5.4.3条第6款:厅室之间及与其他部位应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.00h的不燃性楼板分隔,门必须采用乙级防火门。防火卷帘在歌舞娱乐场所厅室分隔中不被允许,主要原因是:
■ 卷帘存在机械故障风险,火灾时可能无法完全闭合
■ 隔热性能难以持续满足2.00h耐火极限要求
■ 无法有效阻隔烟气蔓延,而游戏厅人员密集,防烟至关重要
实际项目中见过有开发商想用卷帘节省空间,但消防验收一律不予通过,必须整改为实体防火墙。

规范最新调整说明

现行规范已发生重要变化:
■ 原GB 50016-2014(2018年版)相关条款已被GB 55037-2022整合替代
■ 重点强化了厅室分隔的实体墙要求,删除了旧规范中"厅室面积可适当增加"的例外条款
■ 新增了对装修材料燃烧性能的强制要求(顶棚必须A级,墙面地面B1级)
需要特别注意:部分地方仍存在执行旧规范的情况,但自2022年10月1日起,全国新建项目必须按GB 55037-2022执行。建议施工前务必与当地消防审验机构确认细节,不同城市对"厅室"的定义可能存在差异(比如是否包含走廊面积)。

施工验收关键节点

这类项目最容易在以下环节出问题:
■ 防火隔墙施工:必须使用检测报告齐全的防火材料(如120mm厚加气混凝土砌块+双面防火板),砌筑时严禁留设孔洞,管线穿墙必须用防火泥严密封堵
■ 防火门安装:乙级防火门必须带3C认证标识,闭门器角度要调试到15°自动关闭,门框灌浆必须饱满
■ 验收重点:消防部门会做现场测量(厅室面积含服务台但不含卫生间),还会进行防火门启闭测试和墙体敲击检查
特别提醒:去年某项目因把游戏区与餐饮区用卷帘分隔,验收时被要求拆除重做,损失了20多万。施工时一定要按图施工,图纸必须经消防审查通过。

工程案例经验分享

去年参与过两个类似项目,做法供参考:
■ 某商业综合体5层游戏厅(280m²):采用双通道分隔,中间设2.5m宽防火隔墙,两侧各140m²独立出口,墙内嵌装消火栓不影响通行
■ 某文旅项目4层电竞馆(350m²):通过增加安全出口数量,划分成3个独立防火单元(120m²+120m²+110m²),每个单元均设直通室外的疏散楼梯
关键经验是:在方案阶段就要确定分隔方式,结构梁位置要配合防火墙布置。曾见过因结构梁阻挡导致防火墙无法落地的返工案例,额外增加了30天工期。

最后强调:具体设计必须经消防部门审批,以当地消防审验机构意见为准。涉及面积计算、分隔方式等关键问题,建议提前与消防窗口沟通确认。