最后强调:这类故障看似小问题,但根据《消防法》第十六条,消防设施故障未及时修复可能面临处罚。建议先用万用表测下信号线通断,如果开启状态电阻>100Ω基本能确诊开关问题。处理完务必做带水压测试,空载测试容易漏检——这是血的教训,去年有项目就因空载测试合格但带压失效被消防验收卡了两周。