首层安全出口数量,及总宽度,按哪个为准?(深度理解)

如上图示:实战: 住宅首层:住宅楼梯一个通室外,一个通大堂, 还有其他地下室通地面的楼梯间,具体 如上图示:  有1-6号安全出口, 如果问你:1.该建筑首层安全出口数量,你是分别 算几号?? 说代号就行2.算 首层疏散总宽度 是 算几号??说代号就行

相关问题讨论:
1. 多业态混合建筑的疏散通道是否可以共用?
2. 地下车库防火分区的面积限值是多少?
3. 地下室消防水泵接合器的设置有什么要求?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-10-28 09:14:50 |沙特阿拉伯| 显示全部楼层
从你的描述来看,首层疏散路径涉及直通室外楼梯、大堂及地下室地上楼梯。因未看到原图标注,按常规平面逻辑给你一套可直接套用到1-6号代号的判定规则:

关于首层安全出口数量

判定核心是“直接通向室外”。凡是在首层直接对外开启的门洞均计入安全出口数量。

■ 若1-3号楼梯间门直接开向室外空地,这3个直接计入
■ 若4-6号楼梯间先通入大堂,再由大堂向外开门,则这3个楼梯间门本身不单独计数,应计入大堂通向室外的外门代号
■ 简单说:首层安全出口数量 = 直通室外楼梯门代号 + 大堂外门代号。不可将楼梯间门与其通向的大堂内门重复叠加。

关于首层疏散总宽度

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第5.5.18条,首层外门总净宽度按该层及以上疏散人数最大一层的人数计算。计算时只统计直接对外的门洞宽度。

■ 直通室外的楼梯间门(如1-3号)宽度直接计入首层总宽
■ 经大堂中转的楼梯间(如4-6号)宽度不计入首层总宽,由其对应的大堂外门宽度承担
■ 结论:算首层总宽时,只加总那些真正直接对外的门代号。中间过渡空间(大堂内部)的宽度不参与累加,防止重复计算导致宽度虚高。

关于相关问题1:多业态混合建筑疏散通道共用

规范允许共用,但门槛很高。根据GB 50016-2014(2018年版)第5.4.4条,不同使用功能场所之间必须采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板分隔。当确需共用疏散楼梯或走道时,必须各自设置独立的疏散体系或采取有效的防火防烟分隔措施,且疏散宽度、距离等指标必须同时满足各业态中要求最严的标准。商业与住宅混建时,商业人员密集区通常不允许与住宅完全混用同一疏散路径,除非做了物理隔离和独立前室。

关于相关问题2:地下车库防火分区面积限值

根据GB 50016-2014(2018年版)表5.3.1,地下汽车库防火分区最大允许建筑面积为2000平方米。当按规定设置自动灭火系统时,可增加1.0倍,即最大可达4000平方米。注意这是指单个防火分区的限值,不是整个地下车库的总面积。

关于相关问题3:地下室消防水泵接合器设置要求

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014第5.4.6条,水泵接合器应设在室外便于消防车使用的地点,距室外消火栓或消防水池的距离宜为15m~50m。对于地下车库或地下室,水泵接合器严禁埋在地下一层室内,必须设置在地面层或半地下室的室外地面以上位置,并设有明显永久性标志。若受场地限制需靠近建筑外墙,也应保证消防车能停靠操作,且接口处需做防冻、防砸处理。

此为消防设计问题,具体以当地消防部门审批意见为准。

注:以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开规范整理,最新政策及条文请以住建部及各地主管部门官方发布版本为准。引用规范时请注意GB 55037-2022《建筑防火通用规范》已实施,部分原GB 50016条款已被整合或替代,实际审查应以现行有效文本为准。