细水雾灭火防护区问题

关于冶金行业电缆隧道采用细水雾灭火系统,由于电缆隧道普遍较长,会分成多个防护区,请问是否需要参考细水雾规范 3.4.5 采用全淹没应用方式的开式系统,其防护区数量不应大于3个这一条,如果参考岂不是需要很多泵组?

相关问题讨论:
1. 规范中表述模糊的条款在实际审查中如何把握?
2. 地方标准和国家标准不一致时以哪个为准?
3. 新规范实施后旧项目如何处理合规性问题?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-10-16 22:08:47 |巴西| 显示全部楼层
关于细水雾规范3.4.5条的理解

先说结论:不需要每个防护区都配独立泵组。该条文的核心含义是“同一时间同时动作的防护区数量不应大于3个”,而不是整个工程中设置的物理防护区总数上限。

根据《细水雾灭火系统技术规范》GB 50898-2013 第3.4.5条及其条文说明,对于电缆隧道这类狭长空间,工程上常规做法是将其划分为若干个防护区,但通过管网连通和分区控制阀(信号蝶阀)实现分组控制。只要保证任意时刻同时喷水的防护区不超过3个,泵组完全可以集中布置。设计时需要核算这3个区同时喷水的总流量和系统工作压力,确保集中泵组的能力完全覆盖最大同时作用区的叠加需求。实际项目中见过很多百米甚至千米级的电缆隧道,最后也就是一两套泵组加上几十个分区控制阀的事,经济性完全没问题。

关于规范模糊条款在实际审查中的把握

审图机构和消防验收的重点不在“分区数量”,而在“同时作用能力”和“控制逻辑”。
■ 图纸审查时,会重点看系统图和电气联动逻辑,确认是否设置了分区控制阀,且火灾报警系统的联动程序是否硬性限制同时开启的防护区≤3个。
■ 水力计算书必须提供充分依据,证明集中泵组在最大同时作用区(3个区)工况下,最不利点压力和流量满足规范要求,且管网阻力不会导致个别区域水量不足。
■ 现场调试和验收时,消防部门会实地测试分区联动功能,验证能否实现分组动作和声光报警隔离,绝不会要求每个物理分区都单独拉一条泵管。

关于地方标准和国家标准不一致的处理

■ 国家标准是底线,地方标准(DB)通常只会在国标基础上提出更严格的要求(比如延长喷水持续时间、增加备用泵台数或提高水质过滤等级)。遇到这种情况,原则上应优先执行地方标准。
■ 如果地方标准与国标条文出现直接冲突(例如地方文件规定此类隧道防护区不得超过2个),建议在设计前期就带着初步方案和计算书,去当地施工图审查中心和技术质量站做专项沟通。因为实际执法和审批中,属地审查意见具有最终解释权,提前打招呼比后期改图省事得多。以下信息基于训练数据覆盖范围内的公开信息,最新政策请以主管部门官方发布为准。

关于新规范实施后旧项目的合规性

■ 已出图未施工的:原则上应按现行规范调整设计,重新走报审流程。
■ 已建成投运的改造项目:遵循“不降低原有安全水平”的原则。如果原设计确实不符合新规强制条文,可通过性能化消防评估或组织专家论证会,结合电缆隧道的实际通风条件、火灾荷载和人员疏散情况,证明现有系统在特定风险条件下仍能满足安全要求,争取按原状备案或仅做局部优化。具体处理路径必须咨询当地住建部门和消防救援机构。

提醒:消防设施设计涉及公共安全红线,具体设计方案和审查口径务必以当地施工图审查机构及消防审批部门的正式书面意见为准。