这个干式消火栓系统的联动逻辑问题,我结合项目经验说说我的理解。
关于电动阀的控制
干管上的电动阀,除了消火栓箱按钮直接启动之外,我个人觉得还是建议设置联动控制和手动控制盘控制。根据《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013第4.3.2条,联动控制方式要求:消火栓系统出水干管上的电动阀,应由消火栓按钮的动作信号作为触发信号,联动控制该电动阀的开启。
但你的现场情况有点特殊,没有烟感温感,只有手报和消火栓箱按钮。你说的这个电动阀的联动控制,通常逻辑是这样的:消火栓箱按钮按下 → 信号传给消防联动控制器 → 联动控制器发出指令开启电动阀。同时,手动控制盘上也要有直接控制电动阀的硬线按钮,作为应急手段。
只不过,你这个现场只有手报,规范要求联动控制信号需要两个独立报警信号才能触发。所以电动阀的联动逻辑,可能需要消火栓箱按钮 + 一个手报 两个信号都动作才能自动联动开启电动阀。如果只有消火栓箱按钮一个信号,那就只能靠消火栓箱按钮直接启动,或者手动控制盘远程启动,自动联动就不满足要求了。
关于启动消防泵的逻辑
你提到规范要求"一个手报+一个烟感或温感+消火栓箱按钮",这个说法我印象里是《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013第4.3.1条的内容。不过条文里说的是:消火栓泵的联动控制信号应由消火栓按钮的动作信号与任一报警信号(包括手动报警按钮、感烟探测器、感温探测器等)触发。
也就是说,只要两个独立的报警信号触发,就可以联动启泵。一个手报 + 一个消火栓箱按钮,这两个信号是独立的,我个人认为应该可以满足联动启泵的触发条件。因为手报属于"报警信号"里的一种,消火栓箱按钮在规范里也属于"报警信号"(注意,消火栓箱按钮现在不直接启动消防泵,而是作为报警信号,消防泵的启动由联动控制器或手动控制盘控制)。
所以你的情况,逻辑应该是:一个手报 + 一个消火栓箱按钮 两个信号都动作 → 联动启动消防泵。不需要两个手报。
不过,这里有个细节需要注意:规范要求消火栓泵的联动控制信号,还应同时满足"与逻辑"关系,即两个信号同时触发才能联动。你的现场只有手报,没有烟感温感,那手报作为报警信号,消火栓箱按钮作为另一个报警信号,两者组合是可行的。
几点补充建议
■ 建议在手动控制盘上设置电动阀和消防泵的直接控制按钮,作为自动联动失效时的备用手段
■ 消火栓箱按钮的信号线建议直接接消防联动控制器,不要跳过
■ 考虑增设一个消火栓泵手动控制盘,放在消防控制室或有人值班的地方
■ 你这个敞开厂房的联动逻辑,建议跟当地消防检测单位和审图部门提前沟通确认,各地执行尺度可能有差异
消防系统的联动逻辑涉及安全,最终以当地消防部门审批意见和施工图设计文件为准,建议咨询有资质的消防设计单位做最终确认。 |
|