建筑防火通用规范》GB 55037-2022第7.4.2条

4 对于其他用途的场所,房间位于两个安全出口之间或袋形走道两侧且建筑面积不大于120㎡;6 对于其他用途的场所,房间位于走道尽端且建筑面积不大于200㎡、房间内任一点至疏散门的直线距离不大于15m、疏散门的净宽度不小于1.40m。问题:如果其他用途的场所,房间位于两个安全出口之间或袋形走道两侧,房间大于120㎡,不大于200㎡、房间内任一点至疏散门的直线距离不大于15m、疏散门的净宽度不小于1.40m。可以设置一个疏散门吗?

相关问题讨论:
1. 规范中表述模糊的条款在实际审查中如何把握?
2. 疏散人数的取值标准在商业建筑中如何准确计算?
3. 新规范实施后旧项目如何处理合规性问题?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-10-27 17:58:04 |中国| 显示全部楼层
结论先行
不可以。这种情况不能设置一个疏散门,必须设置两个疏散门。

规范条文与适用逻辑
你提出的条件其实是将第4款和第6款(对应款项)的参数交叉拼凑了。根据《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第7.4.2条的规定,各款项的适用场景是严格绑定的,位置条件不同,面积限值就不同,参数不能跨条款混用:
■ 第4款明确规定:对于其他用途的场所,房间位于两个安全出口之间或袋形走道两侧且建筑面积不大于120㎡。此处未附加任何距离和门宽要求,120㎡就是硬性上限。
■ 第6款明确规定:对于其他用途的场所,房间位于走道尽端且建筑面积不大于200㎡、房间内任一点至疏散门的直线距离不大于15m、疏散门的净宽度不小于1.40m。这是对“尽端房间”在特定补偿措施下的放宽条件。

规范条文采用的是“场景定位+对应参数”的模式。你的房间位置属于“两个安全出口之间或袋形走道两侧”,就必须无条件执行第4款的120㎡限值。尽端房间那套“200㎡+距离≤15m+门宽≥1.4m”的补偿条件,仅适用于真正的尽端房间,不能平移套用。

背后的工程原理
这么划分的核心原因是不同位置的疏散路径特性和火灾风险差异:
■ 两个安全出口之间的房间:人员理论上具备双向疏散潜力,若只开一个门,一旦开门方向背向火源或走道快速充满烟气,人员极易被截断退路。
■ 袋形走道两侧的房间:袋形走道属于单向疏散通道,死胡同效应明显,烟气积聚快、排烟难度大,因此规范对此类房间的控制最严,一律卡在120㎡。
■ 尽端房间:之所以允许放宽到200㎡并附加距离和门宽限制,是因为尽端房间开门后人员可直接步入主走道,天然具备转向逃生的机会。只要严格控制行走距离和开门宽度,就能有效弥补单门疏散的不足。
不同位置的疏散机理不同,规范参数自然不能通用。

实务处理建议
如果项目现场确实遇到了这个矛盾,建议按以下思路处理:
■ 优先调整平面布局:将房间通过防火墙或防火门分隔成两个面积均小于120㎡的独立小室,各自对外开门,这是施工图审查和消防验收最容易过关的做法。
■ 重新划分走道形态:如果条件允许,调整隔墙或管井位置,使该房间真正转变为“尽端房”,从而合法套用第6款的放宽条件。
■ 核查专项规范:如果该场所属于办公、教学、医疗、商业等特定功能,还需同步核对《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)及相关行业防火标准,部分专项规范对疏散门数量有更细致的规定。
■ 避免硬套:千万不要为了节省面积或方便管线综合而强行只开一个门,此类图纸在审图机构和消防验收环节基本会被直接退回。

注意事项
■ 该条文的适用前提是“除人员密集场所外”,如果涉及观众厅、会议厅、餐饮包间、歌舞娱乐放映游艺等人员密集场所,无论面积多大都必须按规定设置不少于两个疏散门。
■ 以下信息基于现行公开的《建筑防火通用规范》GB 55037-2022文本,最新政策及地方审查口径请以主管部门官方发布为准。
消防设计涉及公共安全红线,具体方案务必以当地住建/消防部门的审查意见为准。