消防配电线路敷设相关问题

《建规》10.1.10 消防配电线路应满足火灾时连续供电的需要,其敷设应符合下列规定:     1 明敷时(包括敷设在吊顶内),应穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护,金属导管或封闭式金属槽盒应采取防火保护措施;当采用阻燃或耐火电缆并敷设在电缆井、沟内时,可不穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护;当采用矿物绝缘类不燃性电缆时,可直接明敷。《消防应急照明和疏散指示系统技术标准 GB51309-2018 >》4.3.1 系统线路的防护方式应符合下列规定:     1 系统线路暗敷时,应采用金属管、可弯曲金属电气导管或B1级及以上的刚性塑料管保护;     2 系统线路明敷设时,应采用金属管、可弯曲金属电气导管或槽盒保护;     3 矿物绝缘类不燃性电缆可直接明敷。《火灾自动报警系统设计规范 GB50116-2013 >》11.2.3 线路暗敷设时,应采用金属管、可挠(金属)电气导管或B1级以上的刚性塑料管保护,并应敷设在不燃烧体的结构层内,且保护层厚度不宜小于30mm ;线路明敷设时,应采用金属管、可挠(金属)电气导管或金属封闭线槽保护。矿物绝缘类不燃性电缆可直接明敷。请问各位老师,消防配电线路是指连接消防用电设备的电器线路吗?《建归》中消防配电线路要求穿金属管、同时采取防火保护措施(比如防火涂料),《消防应急照明和疏散指示系统技术标准 GB51309-2018 >》和《火灾自动报警系统设计规范 GB50116-2013 >》中对线路敷设只要求穿金属管即可,照明疏散设备和自动报警设备的线路不属于消防配电线路吗

相关问题讨论:
1. 火灾报警系统的回路容量如何规划?
2. 消防主机的联动编程容易出现哪些逻辑错误?
3. 疏散门的开启方向和宽度有什么具体要求?