这篇帖子问到了几个关键点,我分开说。
关于消防稳压设施能否用变频控制
直接说结论:不行,消防稳压设施不能用变频泵加变频控制系统。这是消防系统的特殊要求决定的,不是常规的给水系统。
主要依据是《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 第5.3.4条,原文是这么写的:“稳压泵的设计压力应保持系统最不利点处水灭火设施在准工作状态时的静水压力应大于0.15MPa”,且“稳压泵的启停应由压力开关或流量开关控制”。注意条文里用的是“压力开关”或“流量开关”,没说用变频器。
为什么不能用变频?核心原因有两个:
■ 消防稳压泵的用途是维持管网压力,不是像生活给水那样需要根据用水量调节流量和扬程。它只需要在压力低于设定值时启动补水,达到设定压力后停止,属于间歇运行,不需要变频调速。
■ 变频控制装置相比简单的压力开关存在可靠性问题。消防系统要求在火灾发生时必须可靠启动,变频控制一旦出现故障(比如传感器失灵、变频器故障),可能导致稳压泵不启动或启动后压力不稳,直接影响消防供水。规范中对消防泵的启动方式有严格要求,目的就是保证可靠性。
用生活给水泵替代消防稳压泵,这个做法本身就不太对。消防稳压泵有明确的技术要求,包括材质、扬程、流量、密封形式等,生活泵在耐腐蚀、耐锈蚀、密封可靠性等方面和消防泵有差距。最稳妥的做法是选用正规厂家生产的消防稳压泵(含配套电控柜),电控柜里配的是压力开关或流量开关控制,而不是变频器。
关于强制性条文和推荐性条文的区别
这个在工程上确实很重要,执行上差别很大。
■ 强制性条文(“应”、“必须”、“严禁”):必须严格执行,没有讨价还价的余地。违反强制性条文属于违反工程建设标准强制性条文,设计审查、竣工验收、安全检查中一旦发现,就是严重问题,必须整改,还可能面临处罚。比如《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 中涉及消防水泵启停方式、消防水池有效容积计算的条文,很多都是强条,一旦违反,就是重大隐患。
■ 推荐性条文(“宜”、“可”、“不宜”):宜执行,但如果有充分的理由(比如技术经济比较、实际情况限制),可以采用其他方案,但需要提供论证和依据。比如“宜采用机械排烟”这个说法,如果条件不适合,也可以采用自然排烟,但必须有计算和设计说明来支撑。
实践中,碰到带“宜”字的条文,最好还是尽量按规范执行,除非你有充分的理由和依据,并且在设计说明或图纸中明确标注并经过审图认可。
关于规范中模糊条款的把握
这个问题在实际施工和审查中经常遇到。我的经验是有几条路可以走:
■ 首先看规范的条文说明,很多规范在条文说明里会解释条文制定的背景和意图,模糊的地方往往能说清楚
■ 如果条文说明也说不清,就去找该规范的实施指南、配套图集或者国标图集,通常会有更具体的解释和示例
■ 有争议的,可以直接咨询当地建设主管部门的消防审查或技术咨询部门,他们有时候会给出指导意见
■ 再不行,就做技术论证,参照类似工程的做法,但必须在设计说明中写清楚依据和理由
有一点要特别注意:如果遇到确实拿不准的模糊条款,别自己猜,该咨询就咨询,该做论证就做论证,否则审查阶段大概率会被卡住。
关于地方标准和国家标准不一致
这个问题的处理原则很清楚:优先执行国家标准,但地方标准更严格时,要执行地方标准。
具体来说:
■ 国家标准是底线,全国统一的技术要求
■ 地方标准(如北京、上海、四川等地的地标)是在国家标准基础上,根据当地气候、地质、经济等条件提出的补充或提高要求
■ 当地方标准比国家标准严格时,必须执行更严格的地方标准,因为地方标准在当地具有法律效力
■ 当地方标准比国家标准宽松时,原则上执行国家标准,因为国家标准是底线,不能低于国家标准
举个例子,北京的地方标准《建筑防火设计规范》DB11/ 1545-2018 在消防车道、消防救援场地等方面比国家标准GB 50016更严格,所以在北京的项目必须按北京地标执行。
最后,关于消防稳压设施的具体设计和选型,请以当地消防部门审批意见为准,并务必咨询有资质的消防设计单位。 |
|