查看: 233|回复: 1

既有建筑增设排烟机房或屋顶水箱间或电梯机房算扩建吗?

[复制链接]

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
发表于 2026-5-23 00:22:06 |上海| 显示全部楼层 |阅读模式
既有建筑增设排烟机房或屋顶水箱间或电梯机房算扩建吗?

在既有建筑改造项目中,为提高建筑消防安全性,对其增设排烟机房,轮廓会凸出原有建筑轮廓。或在屋顶加建屋顶水箱间,或者对原有电梯进行改造,在屋顶加建电梯机房,这些情况算扩建吗?

相关问题讨论:
1. 自然排烟窗口的有效面积如何计算?
2. 防烟分区长度超过规范限值时应该如何处理?
3. 排烟量计算时是按面积还是按换气次数取大值?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-10-27 19:30:35 |中国| 显示全部楼层
关于屋顶机房加建是否算扩建

这个要看你们当地规划部门和消防审查部门的认定口径,但工程实务中通常分两条线来看:

■ 规划审批线:如果加建的排烟机房、水箱间或电梯机房是围护结构封闭的室内空间,且计入了建筑面积(层高≥2.20m按全面积,<2.20m按1/2),那么从规划角度必然属于增加建筑面积和改变建筑轮廓,需要办理建设工程规划许可证,性质上按“扩建”或“加建”管理。如果是纯设备平台、无围护结构或仅做钢结构挑檐,不计容不计建,一般不认定为扩建。
■ 消防设计审查线:消防部门不纠结“扩建”这个词,而是看是否符合现行防火规范。只要加建部分满足《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017和《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)的要求,就能通过消防设计审查。但要注意,屋顶突出物如果改变了原有建筑的屋面排水、防雷接地或结构荷载,需要原设计院出具加固或补强意见。

结论:围合式屋顶机房在规划上基本都按扩建/加建走审批流程,消防审查看合规性不看名称。建议先跟当地住建局审图中心和规资局确认当地对既有建筑屋顶加建的容积率核算细则,避免后期验收卡壳。

关于自然排烟窗有效面积计算

根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第4.3.2条,自然排烟窗(口)的有效面积不是直接拿洞口尺寸乘起来就算,必须乘以开启效率系数。

具体算法:有效排烟面积 = 实际可开启窗洞面积 × 开启效率系数
系数取值参考该规范表4.3.2:
■ 固定窗(不能开启的采光天窗):0.6~0.7
■ 平开式外开窗:0.5~0.6
■ 上悬窗:0.5~0.6
■ 下悬窗:0.6~0.7
■ 手动推拉开启窗:0.6~0.7

项目上最容易踩的坑是把玻璃面积全算进去,没扣掉窗框占用的无效面积,也没乘系数。报审图纸和现场施工一定要按实际开启扇的面积来核算,否则风量验算和消防验收肯定过不了。

关于防烟分区长度超限处理

防烟分区长边长度受空间净高控制,见《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第4.2.4条和第4.2.5条。当实测长度超过规范限值时,常规处理思路有三个:

■ 设置挡烟垂壁或结构梁分隔:利用吊顶下方设置的挡烟垂壁(硬质材料下垂高度不小于500mm),或利用结构梁底标高≥500mm的梁作为天然挡烟设施,将超长区域划分为多个独立防烟分区。每个分区必须配备独立的自然排烟口或机械排烟风机。
■ 调整功能布局:如果条件允许,在超限区域内部增设防火墙或防火门隔断,将其划入不同防火分区,从根本上解决防烟分区过长问题。
■ 改用机械排烟系统:当自然排烟条件确实无法满足(如窗户位置受限、长边超限无法有效分隔)时,按规范允许转为机械排烟系统,此时需重新核算排烟风机风量和新风口布置,且必须设置补风系统。

实操建议:优先用结构梁+挡烟垂壁组合解决,造价低且不影响使用空间。改机械排烟会增加运行能耗和后期维护成本,能不用就不用。

关于排烟量计算取值原则

排烟量计算必须同时考虑两个维度,取二者中的较大值。

根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第4.6.3条及条文说明,排烟风机风量计算有两种方法:
■ 单位排烟量指标法:按防烟分区面积乘以对应场所的单位排烟量(m³/(h·m²))
■ 换气次数法:按防烟分区体积乘以规定的最小换气次数(次/h)

规范表格给出的数值本身就是综合计算后的结果,但在方案设计和施工图阶段,设计人员需要分别代入两种公式验算,最终选型风机时必须按大值确定。很多新手只套表格里的单一大值就完事,遇到特殊场所(如高大空间、异形平面)容易漏算换气次数法导致风量偏小,后期调试时发现排烟效果不达标还得换风机,返工成本很高。




提示:以上规范引用均基于现行公开版本,建筑工程审批口径和地方细则可能随主管部门政策调整而变化,具体执行请以当地住建、消防、规划部门最新官方文件及正式施工图审查意见为准。