不设高位水箱的系统,稳压泵的压力设定确实是个关键点,搞不好会影响消防泵的正常启动和管网压力,多说几句。
关于稳压泵压力值如何确定
根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014第5.3.3条,稳压泵的设计压力应满足系统最不利点处水灭火设施的压力要求。具体分两种情况:
■ 对于消火栓系统,稳压泵的启泵压力P1应保证最不利点消火栓的静水压力不小于0.15MPa。这个0.15MPa是下限,如果系统有特殊要求,比如高层建筑,可能要更高。
■ 对于自动喷水灭火系统,P1应保证最不利点喷头的工作压力不小于0.05MPa。
稳压泵的停泵压力P2,一般取P1加上0.05~0.10MPa,具体看系统管网和气压罐的设定。如果系统配了气压罐,还需要根据气压罐的调节容积和压力比来进一步计算,但核心思路是:P1保证最不利点压力,P2保证稳压泵不会频繁启停。
关于稳压泵的启停压力如何合理设定
这个涉及电接点压力表或压力变送器的参数设定,实际操作中常见几个要点:
■ 启泵压力P1要高于消防主泵的启泵压力。规范规定,稳压泵的启泵压力应高于消防主泵的启泵压力,差值不小于0.05MPa。这样做的目的是保证稳压泵优先启动,维持管网压力,避免消防主泵误动作。
■ 停泵压力P2要根据管网承压能力来定,一般不超过管网设计工作压力,同时要保证稳压泵有足够的停泵时间,不能一停就启。
■ 压力差(P2 - P1)不宜太小,一般至少0.05MPa,否则稳压泵启停太频繁,容易烧电机。具体数值可以结合气压罐的调节容积来算,没有气压罐的系统,压力差可以适当取大一点,比如0.08~0.10MPa。
关于高位消防水箱设置高度不够时如何补救
这其实是工程中很常见的问题。根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014第5.2.2条,高位水箱的设置高度应满足最不利点消火栓静水压力要求(一类高层公共建筑不应低于0.10MPa,其他建筑不应低于0.07MPa)。如果高度不够,规范允许的补救措施主要有两种:
■ 设置稳压泵(就是你现在考虑的情况)。这是最常用的做法,用稳压泵来代替水箱的高度差,保证初期灭火所需的水压。
■ 设置增压设备。比如在屋顶水箱间加装增压泵和气压罐,但要注意,这种增压设备不能影响消防水泵的联动控制,不能因为加了增压泵,导致消防主泵的启动信号被截断。
另外,还有一种情况是,如果只是个别楼层水压不够,可以在屋顶水箱的出水管上设一个流量开关或压力开关,直接联动启动消防主泵,也不用设稳压泵。
关于消防水池有效容积应包含哪些用水量
根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014第3.1.1条,消防水池的有效容积应满足火灾延续时间内,室内外消防用水总量的要求。具体来说,包含以下几部分:
■ 室内消火栓系统用水量:按火灾延续时间(普通建筑2小时,高层建筑/重要建筑/商业综合体等按3小时)计算。
■ 室外消火栓系统用水量:同样按火灾延续时间计算,但要注意,如果室外消防用水由市政管网直接供给,且能保证连续供应,这部分可以不存入水池。
■ 自动喷水灭火系统用水量:按最不利点处喷头的工作压力、喷水强度和作用面积来计算,火灾延续时间一般按1小时,但重要场所或高危险等级按1.5小时或2小时。
■ 其他灭火系统:如水喷雾、泡沫灭火系统、气体灭火系统等,也需要纳入。
■ 火灾初期用水量:比如高位消防水箱的10分钟初期用水量,要扣除掉,但水池容积不能小于100m³(特殊情况下有特殊要求)。
需要注意的是,水池容积在计算时,要扣除掉水池内不能用于消防的水位(比如死水位),并且要符合消防水池分格设置的要求(水池容积大于500m³时,宜分两格)。
以上内容主要依据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014,具体条文建议以最新官方规范原文为准。如果系统不是常规的湿式系统,或者有特殊要求,建议还是按设计图纸和当地消防部门的审批意见来执行,毕竟涉及安全,不能马虎。 |
|