单个包间建筑面积没有超过50平方米,但两个相邻包间之间设置可移动推拉门,两个包间总建筑面积超过50平方米,都是无窗包间,需要设置排烟嘛?

[复制链接]

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
发表于 2026-5-23 00:22:30 |上海| 显示全部楼层 |阅读模式
单个包间建筑面积没有超过50平方米,但两个相邻包间之间设置可移动推拉门,两个包间总建筑面积超过50平方米,都是无窗包间,需要设置排烟嘛?

单个包间建筑面积没有超过50平方米,但两个相邻包间之间设置了可移动推拉门,两个包间总建筑面积超过50平方米,都是无窗包间,需要设置排烟嘛?

相关问题讨论:
1. 排烟量计算时是按面积还是按换气次数取大值?
2. 防烟分区长度超过规范限值时应该如何处理?
3. 自然排烟窗口的有效面积如何计算?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-10-18 12:01:57 |辽宁| 显示全部楼层
以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息,最新规范和政策请以主管部门官方发布为准。

关于相邻包间推拉门与排烟设置
这种情况需要分两种情形判断,核心在于那扇可移动推拉门的构造属性和实际使用状态:
■ 若推拉门仅为装饰性隔断、平时常开或无法可靠关闭,两间在消防设计上视为连通空间。总建筑面积超过50㎡且为无窗房间,根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第4.1.3条,必须设置机械排烟系统。
■ 若推拉门区域采用具备防火防烟性能的固定隔断替代,或采用甲级防火门且平时处于常闭状态,能有效阻断烟气蔓延,则可分别按独立空间计算。此时单户未超50㎡,原则上可不强制设机械排烟(但需满足当地消防审查对商业场所的特殊要求)。
实务中很多餐饮或娱乐项目为了后期经营灵活使用普通推拉门,审图机构和消防验收基本都按“面积合并+无窗”处理,建议直接按超50㎡无窗房间配置机械排烟,避免后期整改返工。

关于排烟量计算取值
排烟量不是让你自己拿“换气次数法”和“面积指标法”手算去比大小,而是直接查规范表格取值。
根据GB 51251-2017第4.6.3条,公共建筑和工业建筑的防烟分区排烟风量应按表4.6.3的规定计算确定。该表已经综合考虑了不同场所的人员密度、火灾热释放速率等因素,设计时直接按场所类型对应取值即可。
● 只有当空间净高大于6m时,才需同时按表4.6.8计算,并取两者中的较大值作为最终排烟量。
简单说,常规层高的项目直接套表4.6.3,不用额外做二次换算对比。各地有时会有地方技术细则补充,出图前最好核对一下当地建委发布的防排烟设计指南。

关于防烟分区长度超限处理
防烟分区长边尺寸受《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第4.2.1条严格控制。如果现场条件导致长度超标,绝对不能硬扛或单纯依靠加大风机风压来凑合,必须采取物理分隔措施:
■ 增设挡烟垂壁:利用吊顶结构、主梁底或专用挡烟垂壁将超长空间划分为多个合规的防烟分区,每个分区独立配置排烟支管和风口。
■ 调整平面布局:在方案阶段就结合柱网和管线走向,合理划分防烟分区边界,避免后期因风管过长导致末端风速和余压不足。
■ 注意防烟分区严禁跨越防火分区,这是设计底线,分割时务必核对防火卷帘和防火墙的实际位置。

关于自然排烟窗口的有效面积计算
自然排烟的有效性完全取决于“可开启面积”和“开启效率系数”。
根据GB 51251-2017第4.3.2条,采用自然排烟方式的防烟分区,其可开启外窗的有效面积不应小于该防烟分区面积的2%。
有效面积的计算公式为:有效面积 = 窗洞几何面积 × 开启效率系数。
■ 平开窗:受限于开启角度,有效面积系数通常取0.5~0.6
■ 上悬窗/下悬窗:系数约0.6~0.7
■ 推拉开窗/滑移窗:系数可达0.9以上,但需注意导轨密封性和火灾高温下的变形卡阻风险
出图时建议在门窗表中明确标注“有效排烟开窗面积”及五金开启形式,施工图审查时会重点核对系数取值是否合理。如果是电动排烟窗,还需考虑联动控制信号线和执行器的可靠性,确保火灾时能自动开启。

特别提示:消防排烟系统涉及人员生命安全,具体设计方案请务必以当地住建部门消防设计审查意见及具备资质的设计院出具的正式图纸为准。