楼梯间加压送风

地上地下楼梯间合用风道,风量叠加,风口尺寸及风口型式怎么确定?

相关问题讨论:
1. 地下建筑的排烟设计有什么难点?
2. 地下室疏散楼梯能否与地上共用?
3. 地下室消防水泵接合器的设置有什么要求?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-10-27 17:57:42 |甘肃| 显示全部楼层
关于地上地下楼梯间合用风道及风口确定

先说结论:地上和地下楼梯间原则上不建议共用同一套加压送风系统。若因条件限制必须合用,总风量按各区域设计风量之和取值,风口尺寸按单股风量除以允许风速计算,型式必须选用常闭型多叶送风口配合远控执行机构。

依据与实操:根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第3.1.3条及条文说明,地上与地下楼梯间的火灾工况和人员疏散特性不同,加压送风系统宜独立设置。合用时,主风机风量取叠加值,但分支风管必须做严格的水力平衡计算,并在各层设置手动/电动调节风口。风口面积的确定公式为 F = Q / (v × 3600),其中Q为单股设计风量,v为风口允许风速。该标准第3.4.3条明确规定,机械加压送风口的风速不宜大于7m/s。实际工程中建议控制在5~6m/s,既能保证送风效果,又能避免风噪过大和楼梯间余压超标导致防火门难以推开。风口型式严禁使用自垂百叶(仅适用于平时通风换气),必须采用常闭型多叶送风口,火灾时通过消防联动系统按着火层或防烟分区逐层开启。

注意:合用系统在设计阶段必须明确风机启动逻辑(是同时全启还是按区域分区启停),否则极易出现地下着火时地上楼梯间正压建立不起来,或地上着火时地下区域超压顶住防火门的事故。

关于地下建筑排烟设计难点

地下排烟的核心难点集中在补风组织、系统转换可靠性与管线综合避让三个方面。

■ 补风系统难以保证有效补风。地下空间对外开口少,自然补风往往不满足规范要求。根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第4.5.1条,排烟系统与通风空调系统合用时,必须设置补风系统,且补风量不应小于排烟量的50%。实际设计中常忽略补风管道截面核算和补风口位置布置,导致排烟效率大打折扣,验收时经常卡壳。
■ 防烟分区划分与排烟口定位困难。地下柱网密集、设备管线众多,排烟口容易被桥架、风管遮挡,或位于人员疏散路径盲区。设计时需提前进行三维管线综合,确保排烟口距最远点水平距离不超过规范限值(如走道长度超过20m需分段排烟,且排烟口需设在顶棚或靠近顶棚的墙面上)。
■ 平时通风与火灾排烟的系统切换逻辑复杂。地下车库或商业的排烟风机通常与排风机共用,切换阀门的控制优先级和信号反馈容易出故障。建议在控制系统中设置硬线直连消防模块,避免纯靠软件逻辑误动作或延迟动作。

(注:以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息,具体条文请以最新发布的规范原文为准。)

关于地下室疏散楼梯能否与地上共用

楼梯间本体可以共用,但首层必须进行严格的防火防烟分隔,且防烟系统通常需独立设置。

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第6.4.3条,地下或半地下建筑(室)的疏散楼梯间,应在首层采用耐火极限不低于2.00h的防火墙和甲级防火门将地下与地上部分完全分隔,并设置明显的标志。这意味着结构上可以是一个楼梯贯穿上下,但功能和防烟必须彻底切断。防烟方面,如前所述,地下楼梯间加压送风不能简单借用地上系统,需分别计算风量并配置独立的风机或采取可靠的物理隔断措施。审图时这也是必查项,分隔不严直接无法过图。

关于地下室消防水泵接合器的设置要求

地下消防水泵接合器的设置核心是防淹、标识清晰、连接可靠。

依据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014第5.4节规定:
■ 设置位置:应设在室外便于消防车使用的地点,距室外消火栓或消防水池的距离宜为15m~40m。当受场地限制需布置在地下室内部或地下通道时,必须采取防止水淹的措施,且周围不得堆放杂物。
■ 标高与防护:若设在地面层,接口中心距地面宜为0.7m;若因场地原因只能设在地下,应采用专用井道引出地面,或在地下室内设置带盖板的检查井,并确保井盖承重等级满足消防车通行要求。
■ 数量与型号:按室内消防给水系统流量和管径确定,通常每个系统不少于2个。接口螺纹规格需与市政供水或消防车出水口匹配,严禁混用不同压力等级的接合器。

实务中常见的问题是地下泵房层高不足导致接合器安装空间不够,或者井盖未做防冻防堵塞处理,验收时经常被消防部门退回整改。设计时在平面图上务必标出接合器距最近出入口的距离,并预留检修空间。

提醒:涉及消防设施设计与施工的具体参数,最终应以当地消防部门审批意见及具备资质的设计院正式施工图为准。