关于明杆闸阀的选用原因
这个问题我拆开了说,《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014第5.3.5条要求稳压泵吸水管和出水管都设明杆闸阀,核心原因就四个字:可靠可视。
明杆闸阀的阀杆会随着阀瓣开关而升降,站在外面一眼就能看出阀门是开还是关——杆子升起来就是开,降下去就是关。这对消防系统来说太重要了,定期巡检的时候不用开操作箱、不用试开关,远距离就能确认阀门状态。万一发生火灾,系统需要立即启动,如果阀门是关着的,稳压泵一启动就是干转,整个系统就废了。
暗杆闸阀或者蝶阀就做不到这一点,阀杆不随开关动作,你到底开没开得靠手感或者拆开看,检修的时候容易误操作。而且蝶阀在频繁启停的稳压泵系统中,阀板受水流冲击容易振动,长期下来密封性会下降。
所以这不是选不选的问题,是规范强制要求的。另外补充一点,止回阀选消声止回阀也是对的,稳压泵启停频繁,一般止回阀阀瓣撞击声很大,消声止回阀能减少水锤噪声。
关于稳压泵启停压力的合理设定
这个在规范里没有给具体数值,但根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014第5.3.3条和第5.3.4条,设定原则是:
■ 稳压泵的启泵压力P1应高于主消防泵的启泵压力,这样稳压泵先启动,维持管网压力
■ 稳压泵的停泵压力P2则根据系统最高点压力来定,一般取0.15~0.40MPa,具体看建筑高度和管道承压能力
■ 启停压力差(P2-P1)一般取0.05~0.10MPa,这个差值决定了气压罐的有效调节容积,差值太小的话气压罐容积要很大才能满足要求
实际工程中,我一般建议这样算:
先确定稳压泵的停泵压力P2,P2等于系统最高点所需的消防压力加上0.05~0.10MPa的余量。然后P1取P2减去0.05~0.10MPa,这样能保证稳压泵在管网压力下降不多时就开始补压,不会频繁启停。
但具体数值还是要根据设计计算确定,特别是气压罐的容积和调节容积,需要和稳压泵的流量匹配。建议让设计院出详细的压力设定计算书,别自己拍脑袋定。
关于规范模糊条款的实际审查把握
这个确实是个现实问题,不同地区和不同审图中心的理解确实有差异。我的经验是:
■ 先看规范条款的用词,是"应"还是"宜"还是"可","应"是强制性,"宜"是推荐性,审查时"应"的条款必须执行,"宜"的条款尽量执行,但可以跟审图方沟通
■ 遇到模糊条款,优先查阅条文说明,有些规范在条文说明里会解释清楚适用条件和举例
■ 查看当地住建部门的文件或技术导则,有些省份会出补充规定或实施细则,这些比规范更具体
■ 跟审图中心提前沟通,在图纸送审前把有疑问的条款跟审图人员当面交流,确认他们的理解
另外,如果同一个问题不同审图单位有不同理解,建议以项目所在地消防部门或审图中心的意见为准,因为最终验收是他们说了算。
关于高位消防水箱设置高度不够的补救
根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014第5.2.2条,高位消防水箱的有效容积和设置高度都有要求,高度不够时最直接的影响是最不利点消火栓的静压不足。
补救措施常见的有这几种:
■ 增设稳压泵和气压罐——这是最常用的方案,通过稳压泵来维持管网压力,弥补水箱高度不够导致的压力缺失
■ 调整系统分区——如果建筑高度较大,可以考虑分区供水,高位水箱只负责高区,低区由其他系统供水
■ 加大水箱容积——虽然不能直接补压力,但增加容积可以延长稳压泵的补水时间,减少启停频率
■ 调整水箱位置——实在没办法的时候,可以跟设计沟通,看能否把水箱位置往上移,或者增加水箱高度
需要注意,采用稳压泵方案时,稳压泵的流量和压力必须经过计算,不能随意选型。而且稳压泵的管路设计也要符合规范要求,不能因为加装了稳压泵就降低水箱的有效容积。
最后提醒一下,消防系统设计关乎生命财产安全,以上所有方案的实施都必须以设计单位出具的正式施工图为准,并经过消防部门审批,严禁自行改动。 |
|