关于常闭式防火门都要装闭门器吗?
结论:是的,常闭式防火门必须装闭门器。
根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第6.5.1条:防火门应具有自行关闭功能。双扇防火门应具有按顺序关闭的功能。这里的"自行关闭"在实际工程中就是通过闭门器来实现的。
从原理上讲,常闭式防火门的定义就是平时处于关闭状态的防火门,它必须具备自动复位能力。闭门器就是这个功能的执行机构。如果没有闭门器,门就无法保持常闭状态,一旦发生火灾,烟气和火势会迅速蔓延,完全失去了防火分隔的意义。
需要注意的细节:
■ 闭门器的选型要匹配门的重量和尺寸,不能随意替代
■ 安装位置要正确,通常是装在门扇顶部或底部
■ 闭门器的关闭速度要可调,既要保证关闭严密,又不能太快夹伤人
关于防火卷帘的降落时间和联动控制
这个问题涉及两个方面:降落时间和联动控制逻辑。
降落时间要求:
根据《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013第4.6.3条,防火卷帘的降落应有联动控制信号。具体来说:
■ 第一步降落:由同一防烟分区内两只独立的火灾探测器或一只探测器加手动报警按钮的信号触发,卷帘降至距楼板面1.8m处
■ 第二步降落:由另一只独立火灾探测器或手动报警按钮触发,卷帘下降至关闭位置
整个降落过程的时间没有统一的强制数值规定,但产品标准《防火卷帘》GB 14102-2005要求卷帘启闭运行平均噪音不应大于85dB,且升降速度应在特定范围内。实际工程中,一步降落时间通常在10~30秒之间,总降落时间不超过60秒是比较常见的。
联动控制逻辑:
防火卷帘的联动控制必须通过火灾自动报警系统实现,不能单纯依赖机械操作。规范要求:
■ 控制信号必须由消防控制室发出
■ 卷帘电机要有专用电源回路,确保火灾时供电可靠
■ 卷帘旁要设置手动控制按钮,用于紧急情况下的人工操作
关于闭门器和顺序器安装的常见问题
这个在施工验收中经常发现问题,主要集中在安装质量和调试上。
闭门器常见问题:
■ 安装位置错误——闭门器轴线与门轴不同心,导致门关不严或异响
■ 力度调节不当——弹簧预紧力不够,门关不到位;或者太大,撞击声响亮
■ 漏油老化——闭门器内部密封件损坏,液压油泄漏,失去关闭功能
■ 漏装或错用——把常开防火门的电磁释放装置误当成闭门器使用
顺序器常见问题:
■ 安装不牢固——固定螺丝松动,双扇门关闭时错位
■ 型号不匹配——顺序器推力不足,大尺寸防火门无法带动两扇门按序关闭
■ 调试不到位——没有测试两扇门的关闭顺序,导致门缝间隙不均匀
这些问题的根本原因往往是施工时对防火门附件的重要性认识不足。建议在安装完成后做三次完整的开关测试,检查关闭严密性和噪声。
关于防火门常开和常闭的选择依据
常开和常闭防火门的选择不是随意的,要根据使用功能和人员流动特点来决定。
选择原则:
■ 常闭防火门适用于平时不需要频繁开启的部位,如楼梯间前室、管道井门等
■ 常开防火门适用于人流密集的通道、大厅出入口等,但必须配备电动闭门器或电磁释放装置,确保火灾时能自动关闭
规范依据:
《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第6.5.1条明确规定:常开防火门应能在火灾时自行关闭,并应将关闭信号反馈至消防控制室。这意味着常开防火门必须有可靠的自动关闭机制。
实际工程中的判断方法:
■ 如果某个疏散门每天开启次数超过50次,考虑用常开防火门加电磁释放装置
■ 如果门后是设备机房、仓库等非人员密集区,用常闭防火门更经济实用
■ 医院、学校等公共场所的疏散走道上的门,通常采用常开防火门配合门禁系统
总结
■ 常闭式防火门必须装闭门器,这是强制要求
■ 防火卷帘的联动控制要分两步降落,具体时间看产品参数
■ 闭门器和顺序器安装要保证位置正确、调试到位
■ 常开常闭的选择要平衡日常使用和防火安全
以上信息基于《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)及相关标准,请注意该规范部分内容已被GB 55037-2022《建筑防火通用规范》取代,引用前请以最新官方文件为准。 |
|