关于KTV包间应急照明的规范依据
有明确条文。KTV包间属于歌舞娱乐放映游艺场所,其疏散照明的设置要求高于一般公共建筑。
主要依据是《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第10.3.1条,其中明确要求:歌舞娱乐放映游艺场所的厅、室,应设置疏散照明。同时,《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309-2018第3.2.5条进一步规定,此类场所疏散照明的地面最低水平照度不应低于3.0lx,且应选用A型灯具。所以不只是“要不要加”的问题,对灯具类型和照度值都有量化要求。
另外,如果包间面积较大或位于地下,还要留意备用照明的要求——具体可查阅GB 50016第10.3.3条,不过包间一般疏散照明满足即可。以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息,具体条文请以最新发布的规范原文为准。
关于强制性条文与推荐性条文的区别
区别在于法律效力和执行弹性,工程设计、审图和验收环节感受尤其明显。
| 对比项 | 强制性条文(强条) | 推荐性条文 | | 规范用语 | “必须”“应”等严格用词 | “宜”“可”“鼓励”等 | | 执行要求 | 必须严格执行,不得打折扣 | 参考执行,确有困难时可采取其他措施,但需论证等效性 | | 法律后果 | 违反即违法,直接面临行政处罚或验收不予通过 | 一般不影响验收,但合理性不足时审图仍会要求修改 | | 来源范围 | 全文强制性规范(GB 55001~55038系列)及传统规范中列出的强制性条文 | 标准中除强条以外的其余条文 |
做项目时最简单的方法:全文强制性规范一本都不能少,全部是强条;传统规范翻开目录,凡是条文号带黑体字强制标注的(很多规范在条文上直接印“强制性条文”),就是强条。执行时强条碰都不能碰,推荐性条文虽有弹性,但涉及安全时还是尽量满足。当前国内工程建设标准体系正向全文强制性规范过渡,GB 55001~55038系列实施后,对应旧规范中的相关条文自行废止,这一点在查规范时一定要留意。
关于电缆井道防火封堵的做法
依据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第6.2.9条,电缆井应独立设置,井壁上的检查门应采用丙级防火门;电缆井应在每层楼板处采用不低于楼板耐火极限的不燃材料或防火封堵材料进行封堵;电缆井与房间、走道等相连通的孔洞,应采取防火封堵措施。
具体做法上,项目上常用的有这几类:
■ 楼板处的封堵:电缆穿楼板时,先用防火板或钢板作底部支撑板,电缆之间及四周间隙用防火包(如矿棉、岩棉)塞实,上下两面各50mm厚无机防火堵料(如SFD型堵料)严密填塞,表面抹平。封堵体耐火极限必须不低于该楼板的耐火等级。
■ 穿墙孔洞:电缆穿墙处用防火泥或柔性有机堵料填满缝隙,两侧各加25mm厚防火板或直接采用定型防火封堵组件。
■ 桥架贯穿:如果电缆桥架穿墙或穿楼板,桥架内同样要封堵,一般采用防火隔板配合堵料,保证烟气不沿桥架内部蔓延。
施工时特别要注意,封堵之前必须把油污、杂物清理干净,堵料必须按产品说明书要求的比例配比搅拌均匀,堵完后不得留下任何可见缝隙。各地消防验收对这点检查非常严格,建议施工过程中拍照留底。
关于消防配电线路的敷设防火要求
根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第10.1.10条,消防配电线路应满足火灾时连续供电的需要,其敷设方式有三种情况:
■ 明敷(包括吊顶内):应穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护,金属导管或槽盒应采取防火保护措施。常用的保护措施包括在导管/槽盒外涂刷防火涂料(满足相应耐火时间)、缠绕防火包带、或直接采用耐火槽盒。如果用矿物绝缘类不燃性电缆(如BTTZ),则可以直接明敷,不需额外的金属管保护。
■ 暗敷:应穿管并敷设在不燃烧体结构内,且其保护层厚度不应小于30mm。施工中要特别控制埋深,保护层不够30mm的话消防验收会判不合格。
■ 在电缆井内敷设:井内的电缆线槽或梯架也要不燃材料制作,且每层楼板处要按上面说的做防火封堵。电缆在井内宜采用耐火电缆。
另外提醒一下,《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019第13.8.4条也有类似规定,并且补充了消防配电线路不应与非消防线路共用同一线槽或桥架,尽量减少火灾时相互影响。以上条文版本请以最新发布为准。
最后,KTV场所消防改造属于消防安全重点内容,请务必以当地消防设计审查 |
|