查看: 115|回复: 1

厂房室外疏散钢楼梯是否需要设置应急照明

[复制链接]

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
发表于 2026-5-23 00:25:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
厂房室外疏散钢楼梯是否需要设置应急照明

生产厂房通往室外钢楼梯(兼疏散楼梯)是够需要设置应急照明及备用照明

相关问题讨论:
1. 消防配电线路的敷设方式有什么防火要求?
2. 甲乙类厂房的泄压面积如何计算?
3. 疏散门的开启方向和宽度有什么具体要求?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-8-2 23:15:01 | 显示全部楼层
关于室外疏散钢楼梯是否需要设置应急照明

需要,但这种室外钢楼梯的应急照明设置要求,和室内楼梯间不太一样,得看具体情况。

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第10.3.1条,除建筑高度小于27m的住宅建筑外,民用建筑、厂房和丙类仓库的下列部位应设置疏散照明:封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室、消防电梯间的前室或合用前室、避难走道、避难层(间)。这里面列的"封闭楼梯间、防烟楼梯间"没有直接提到室外楼梯。

但室外疏散楼梯在规范里是作为安全出口或疏散设施来认定的,根据第10.3.1条兜底条款的精神以及《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309-2018第3.2.5条,人员密集场所和生产场所的疏散走道、疏散通道都应设置应急照明。如果这跑室外钢梯是厂房指定的疏散出口,而且是人员疏散必须经过的路径,那它就是疏散通道的一部分,应急照明必须做。

具体怎么设置:

■ 如果室外钢梯是封闭楼梯间或防烟楼梯间的室外部分,应急照明照度按楼梯间要求,不低于5.0lx
■ 如果是敞开式室外疏散梯,作为疏散走道延伸,照度不低于1.0lx
■ 灯具防护等级这块要特别注意室外环境,至少选IP54以上的防水防尘型,别拿室内灯具往室外装

至于备用照明,根据第10.3.3条,消防控制室、消防水泵房、自备发电机房等发生火灾时仍需正常工作的场所才需设置备用照明。室外钢梯本身不是需要持续工作的场所,一般不需要设备用照明,只需要疏散照明(应急照明的一种)。

具体以当地住建部门消防审查意见和正式施工图为准,涉及消防不能凭经验拍板。

以下信息基于训练数据覆盖范围内的公开建筑防火规范和标准,具体条文请以最新发布的规范原文和主管部门官方文件为准。

关于消防配电线路的敷设方式

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第10.1.10条,消防配电线路应满足火灾时连续供电的需要,敷设方式分几种情况:

■ 暗敷时,应穿管并敷设在不燃烧体结构内,且保护层厚度不应小于30mm
■ 明敷时(包括吊顶内敷设),应穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护,且金属导管或槽盒应采取防火保护措施(如涂防火涂料、包覆防火材料)
■ 当采用矿物绝缘类不燃性电缆时,可直接明敷

另外,消防配电线路与非消防配电线路不应敷设在同一电缆井、沟内;必须共用时,消防配电线路应采用矿物绝缘电缆,且应分别布置在电缆井两侧。

关于甲乙类厂房的泄压面积计算

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第3.6.4条,泄压面积按下式计算:

A = 10CV^(2/3)

其中A是泄压面积(m²),V是厂房的容积(m³),C是泄压比,按厂房内爆炸性物质的种类取值,常见取值范围在0.03~0.25之间,具体数值需要查规范表3.6.4确定。比如丙酮是0.11,乙烯是0.16,氢气是0.25。

几个实务要点:

■ 泄压设施宜采用轻质屋面板、轻质墙体和易于泄压的门窗,不应采用普通玻璃
■ 泄压口应靠近可能发生爆炸的部位,避开人员集中场所和主要通道
■ 长径比大于3时要将厂房划分为长径比不大于3的多个计算段,分别计算后再累加——这个坑踩过的人不少,长条形厂房直接拿总面积算V的2/3次方会导致泄压面积偏小

关于疏散门的开启方向和宽度

开启方向:根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第6.4.11条,除甲、乙类生产车间外,人数不超过60人且每樘门的平均疏散人数不超过30人的房间,疏散门可向内开;除此之外的厂房疏散门、仓库门、民用建筑疏散门等,均应向疏散方向开启。

对于你这个厂房的情况,如果是甲、乙类车间,疏散门必须向外开,没有例外。

疏散宽度:根据第3.7.5条,厂房内疏散楼梯、走道和门的各自总净宽度,应根据疏散人数按每100人的最小疏散净宽度计算。这个折算系数和厂房层数及耐火等级有关:

厂房层数每100人最小疏散净宽度(m)
一、二层0.60
三层0.80
四层及以上1.00


且首层外门的总净宽度不应小于每层疏散总净宽度中的最大值。疏散门单扇净宽不应小于0.80m。