剪刀梯公用前室里面设置水电井这样可以吗?

[复制链接]

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
发表于 2026-5-23 00:25:51 |上海| 显示全部楼层 |阅读模式
剪刀梯公用前室里面设置水电井这样可以吗?

建规5.528  楼梯间的共用前室与消防电梯的前室合用时,合用前室的使用面积不应小于12.0m2,且短边不应小于2.4m。我可以这样设置水电井吗????

相关问题讨论:
1. 消防登高操作场地的长度和宽度有什么硬性规定?
2. 消防电梯井底的排水设施如何设置?
3. 消防电梯的前室面积和短边尺寸有什么要求?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-10-16 16:38:45 |河南| 显示全部楼层
关于剪刀梯公用前室能不能设水电井

这个做法在方案阶段很常见,但实际落地和审图时很容易被卡。我的结论是:可以贴墙设置,但绝不能侵占前室的有效疏散面积和净宽。

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第6.4.3条,疏散走道通向前室以及前室通向楼梯间的门应采用乙级防火门,并应向疏散方向开启。前室内不应敷设甲、乙、丙类液体管道和可燃气体管道。水电井(强电、给水、排水、弱电)不属于禁设范围,但必须满足以下硬条件:
■ 管井门开启后,不得侵入前室的疏散净宽(通常指扣除门框和开启面后的可用宽度)
■ 计算前室使用面积时,必须以墙体完成面到管井检修门开启后的最外缘线为准。很多项目面积刚好卡在12㎡,结果一开门只剩11㎡,直接被审图否决
■ 检修门朝向必须避开主疏散流线,不能挡住楼梯出入口或消防电梯厅动线
■ 若为给排水井,严禁有漏水隐患,且管井壁耐火极限需满足规范对竖向井道的要求(不低于1.00h)

实务经验里,如果前室平面比较局促,强烈建议把水电井外移到公共走廊或非疏散区域。前室是火灾时人员临时避难和消防员攻入的关键通道,空间一寸都不能多占。

关于你列出的三个关联问题

  • 消防登高操作场地的长度和宽度有什么硬性规定?

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第7.2.2条(现行全文强条已整合至GB 55037-2022),场地长度应不小于建筑周长的1/4,且不小于一个长边长度;场地宽度不应小于10m。场地应连续布置,中间如需间隔,间距不宜大于30m。距离建筑外墙的距离以5~10m为宜,既要保证云梯车展开,又要防止建筑构件坠落砸伤操作人员。地面承载力必须按重型消防车(通常取30~50t)验算,回填土和路面结构要单独做专项设计。

  • 消防电梯井底的排水设施如何设置?

这个是强制要求。根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第7.3.9条,消防电梯井底必须设置排水设施。排水坑的容积不应小于2.0m³,排水泵的排水量不应小于10L/s。排水泵应采用双电源末端供电,控制箱建议设置在坑顶附近的干燥电气间内,避免长期浸泡。实际施工中,坑底要做找坡指向集水坑,水泵启停要用浮球液位开关自动控制,千万别省事手动控制,真遇到火情淹了井道就出大问题了。

  • 消防电梯的前室面积和短边尺寸有什么要求?

同样依据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第7.3.5条:
■ 独立设置的消防电梯前室,使用面积不应小于6.0㎡,短边不应小于2.4m
■ 与防烟楼梯间合用的前室,使用面积不应小于10.0㎡,短边不应小于2.4m
■ 高层住宅的合用前室可适当减小至4.5㎡,但短边依然不能小于2.4m
短边2.4m是硬性底线,主要是为了保证消防水带能顺利转弯铺设,以及担架进出和救援人员展开作业。面积计算同样要扣除防火门开启面和凸出物。

注:以上规范条文基于GB 50016-2014(2018年版)及相关配套图集,目前住建部已陆续实施GB 55001~55038系列全文强制性规范,部分原条文已整合或更新。具体设计请以主管部门最新发布的官方文件及当地审图机构意见为准。

整体来看,你的方案如果前室面积余量不够,水电井最好尽早调整位置。消防电梯和登高场地的参数直接套用上述数值即可,只要别被管线或装饰造型吃掉有效尺寸,一般都能过。画图的时候记得把管井门开启线画出来复核一遍净尺寸,能省后期很多改图麻烦。