查看: 209|回复: 1

想问下厂房车间是生产混凝土电杆厂的,那么厂房的类别是丙呢还是丁戊类呢?

[复制链接]

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
发表于 2026-5-23 00:26:25 |上海| 显示全部楼层 |阅读模式
想问下厂房车间是生产混凝土电杆厂的,那么厂房的类别是丙呢还是丁戊类呢?

想问下厂房车间是生产混凝土电杆厂的,那么厂房的类别是丙呢还是丁戊类呢?如果防火分区面积超了,那么两个防火分区之间的防火墙是不是的采用混凝土墙呢,本次设计的厂房是门刚结构。

相关问题讨论:
1. 建筑分类的判定依据是按整体还是按防火分区?
2. 甲乙类厂房的泄压面积如何计算?
3. 防火分区面积的计算是否包含走廊等公共区域?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-11-20 14:49:14 |香港| 显示全部楼层
关于混凝土电杆厂房的火灾危险性分类
混凝土电杆的主要生产工艺是原材料拌合、模具成型、蒸汽养护以及预应力张拉。核心物料是水泥、砂石骨料和预应力钢筋,这些都属于不燃材料。按照《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第3.1.1条的分类原则,使用不燃材料进行生产的厂房通常划为戊类。但这里有个关键前提:如果你的车间内配套了防腐涂料喷涂、沥青浸渍或油漆翻新工序,并且现场存放有稀释剂等易燃液体,那火灾危险性就会相应上调至丁类甚至丙类。判定前务必核对工艺设计和危废/危化品暂存间的设置。以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开规范整理,具体适用请以主管部门最新官方文件为准。

关于建筑分类的判定依据
建筑火灾危险性分类是按整栋单体建筑来统一判定的,绝不是按防火分区划分。防火分区是在已经确定了建筑类别之后,为了限制单场火灾规模而采取的建筑内部分隔手段。一栋厂房不管分成几个防火分区,它的整体火灾危险性类别只有一个。如果一栋楼里既有戊类工艺又有丙类工艺,必须通过防火墙完全分隔成独立的单体建筑,否则整体就要按火灾危险性较大的那个类别来定。

关于防火分区防火墙的材料要求
两个防火分区之间的防火墙并不强制要求必须是混凝土墙。规范的核心考核指标是耐火极限,而不是墙体材质。你提到本次设计是门刚结构,这种情况下防火墙完全可以在钢结构骨架外填充轻质隔墙板,或者采用加气混凝土砌块砌筑。只要墙体构件经过防火构造处理后,能够达到规范要求的耐火极限(工业厂房主防火墙一般要求不低于4.00小时),并通过第三方消防检测验收即可。实际施工中门刚厂房常用岩棉夹芯板做隔墙,但用于防火分区分隔时必须确保其耐火性能满足强条要求,且与主体钢结构的连接节点也要做相应的防火包覆处理。

关于甲乙类厂房泄压面积的计算
泄压面积的设计依据主要参照《建筑防火通用规范》GB 55037-2022(此为全文强制性规范,所有条文必须严格执行)及相关防爆设计手册。传统计算公式为 A = 10αV^(2/3),其中V代表厂房容积,α代表泄压比系数。这个α值不是固定常数,它取决于厂房内具体存在的爆炸性物质类型(如粉尘、可燃气体或液体)及其爆炸压力特性。不同物质的α值差异极大,从0.03到0.25都有可能。实际工程中不建议手工估算,强烈建议结合《化工企业安全卫生设计规范》或专用防爆计算软件,由具备防爆设计资质的专业机构出具专项计算书,否则极易导致泄压不足引发严重安全事故。

关于防火分区面积是否包含走廊等公共区域
防火分区面积的计算是明确包含走廊、楼梯间、电梯井道、管道井等所有被防火分隔设施围合在内的区域的。它统计的是防火分区边界线以内的全部水平投影建筑面积。在进行消防面积核算或超限论证时,这些公共交通核的面积都会一并计入总负荷面积中。设计报审时务必按闭合的防火边界线准确测算,不要漏算或者故意排除走廊面积,否则后期图审和现场验收一定会卡住。

涉及消防安全设计与防火分区划定,具体方案必须以当地住建部门消防设计审查验收主管部门的最终审批意见为准。