■ 一个补充经验:按GB 51309-2018第3.3.8条,A型集中电源的输出回路不能超过8路。你设8个回路刚好卡在边界上,但如果灯具数量多、单个回路电流超了,实际回路数会超过8个,那就得增加集中电源的台数。
■ 个人经验:旧改项目最棘手的是既有配电线路和新回路的兼容问题。比如旧的集中电源是按每回路6层、共4个回路设计的,现在新规范要求每回路不超过8层,但总回路数也要满足系统覆盖面,有时候得在配电间里新增集中电源安装位置,土建条件要提前落实。
■ 常见误区:有人觉得"国标高于地标",其实不对。《标准化法》讲的是:地方标准的技术要求不得低于强制性国家标准。换句话说,国标是底线,地标可以在底线上加码。图纸审查时只看你是不是满足当地要求,不会管你"国标已经够了"。