楼主的这个问题涉及到新旧规范的衔接,先帮你梳理一下核心问题。
关于丁类厂房车间面积小于5000平方米是否需要排烟
先说结论:需要看这个车间是否属于地上无窗房间或设固定窗的房间,以及是否具备自然排烟条件,不能单凭面积判断。
你提到原设计是2011年的,当时应该依据的是《建筑设计防火规范》GB 50016-2006。而现行规范是《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版),两者对厂房排烟的要求有变化,以下分析基于现行规范,具体执行时建议与你所在地消防审查部门确认。
根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第3.1.1条,丁类厂房已明确不属于需要设置排烟设施的火灾危险性类别。但这不意味着所有丁类厂房都不需要排烟。
规范第8.5.2条关于厂房排烟的设置条件原文是:
■ 丙类厂房内建筑面积大于300平方米的房间,应设排烟设施
■ 厂房内疏散走道、无窗房间、设固定窗的房间,应设排烟设施(注意这里说的是所有厂房,不仅是丙类)
关键就在第二点。你的车间面积小于5000平方米,如果靠外墙且有足够面积的可开启外窗,满足《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第4.3节关于自然排烟的条件,是可以采用自然排烟而不设机械排烟的。但如果是无窗房间或设固定窗的房间,无论面积多大、无论丁类还是戊类,都必须设排烟设施,这个是硬性要求。
另外提醒一点:《建筑防火通用规范》GB 55037-2022已于2023年6月1日起实施,这是全文强制性规范,所有条文必须严格执行,其第8.2条对排烟设施的设置条件有进一步规定。建议正式报审前先对照这套全文强条逐条核对,避免因规范更新导致审图退回。以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息,具体条文请以最新发布的规范原文为准。
所以回到你的问题:二次装修隔墙改动后,如果车间仍为靠外墙且有自然排烟条件,小于5000平方米的丁类车间可以不设机械排烟系统;如果改为无窗或固定窗房间,则必须设。
关于附带问题
问题1:防烟分区长度超过规范限值怎么处理?
根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第4.2.4条,防烟分区的长边最大允许长度与空间净高有关:
| 空间净高H(m) | 最大允许长边长度(m) | | H≤3.0 | 24 | | 3.0<H≤6.0 | 36 | | H>6.0 | 60 |
超过限值时的处理方案有两种常用思路:一是增加挡烟垂壁将长防烟分区拆分成多个符合长度要求的防烟分区,每个防烟分区分别设排烟口;二是在建筑方案允许的情况下增加储烟仓高度,但长边长度限值和储烟仓高度是独立的控制指标,关键还是拆分防烟分区。
需要说明的是,规范对长边长度的控制是为了保证火灾时烟气在合理距离内被排出、不至于横向蔓延过大——这个理解在排烟系统设计原理中是成立的,但权威依据仍以标准原文为准。
问题2:甲乙类厂房的泄压面积计算
根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第3.6.3条,泄压面积按下式计算:
A = 10CV^(2/3)
其中A为泄压面积(平方米),V为厂房的容积(立方米),C为泄压比(平方米/立方米),按厂房内危险物质的类别和厂房的容积查表3.6.3取值。泄压面积的设置应靠近易发生爆炸的部位,采用轻质屋面板、轻质墙体和易于泄压的门窗等,且泄压设施应避开人员密集场所和主要交通道路。
计算时需要注意的是,V是厂房容积不是建筑面积,C值取值范围和物质类别有关,跨度较大的厂房泄压面积需求也相应更大。
■ 补充说明:以上参数和公式基于GB 50016-2014(2018年版),规范条文内容以主管部门最新公告为准。GB 55037-2022实施后对应条文是否有调整,建议查阅最新的标准正式版本确认。
问题3:排烟系统与空调系统共用风道注意事项
这个在实际项目中比较常见,需要注意的要点:
■ 风机必须采用消防专用风机,且在280摄氏度下能连续运行30分钟,这是《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第4.4.6条的强制性要求
■ 平时空调和消防排烟共用时,需要设电动切换阀,火灾时自动切换到排烟模式
■ 风管材料必须满足耐火极限要求,排烟管道一般采用镀锌钢板且需做防火包覆
■ 各排烟支管应设排烟防火阀,温度达到280摄氏度时自动关闭,并连锁关闭排烟风机
■ 共用系统的风量设计应同时满足平时通风需求和消防排烟需求,取两者中的较大值
一个容易被忽略的实操提醒
你这个项目是2011年设计、现在二次装修报审,消防审查会以现行规范为准,不是原设计当年的规范。这意味着即使原设计当时合规,现在改动后也可能因为规范升级而不通过。建议报审前先请设计院对照最新规范做一次全面复核,特别是《建筑防火通用规范》GB 55037-2022和《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017的要求,避免报审后反复修改耽误时间。最终方案请以当地消防审查部门审批意见和正式修改图纸为准。 |
|