关于排烟口/排烟阀的常开与常闭
有常开式的,但应用场景和设置条件比较特殊。
根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第4.4.14条第4款,规范要求“排烟口或排烟阀平时不开启时,系统和排烟口有手动和自动打开方式”,这说明常规设计以常闭为主。但在实际工程中,确实存在常开式排烟口,通常带有280℃熔断关闭功能。
设置条件主要有:
■ 净空高度大于6m的中庭、展厅、体育馆等大空间场所,因高度过高不便布置常闭口,可设常开式
■ 人员密集或日常使用频繁的区域,为避免误触或便于管理
■ 需经当地消防审查部门认可,且必须配套280℃自动关闭的执行机构
个人建议:除非特殊大空间,否则优先采用常闭式排烟口(带电动执行器),火灾时由消防主机联动开启,这样系统密闭性更好,漏风少,后期维护也方便。
关于排烟系统与空调系统共用风道
规范允许合用(即“防排烟与通风空调合用系统”),但必须满足以下硬性条件:
■ 必须在每个防烟分区的支管入口处设置280℃排烟防火阀,平时随空调系统运行,火灾时先关闭空调,再开启排烟模式
■ 风机必须满足排烟工况要求,即在280℃的高温烟气环境下能连续稳定运行不少于30分钟
■ 风管材质及耐火极限必须符合规范,通常要求不低于0.5小时(具体看敷设位置和用途),必要时需外包防火涂料或采用复合防火风管
■ 控制系统必须具备明确的工况转换逻辑,火灾报警后自动切断空调机组电源,切换至排烟风机供电回路,并同步关闭相关防火阀
■ 风管截面和风机选型必须按排烟量重新核算,因为排烟风量通常是通风风量的数倍,直接沿用空调风管会导致风速过高、噪声大且排烟效果不达标
关于排烟量计算是按面积还是换气次数
这个问题需要纠正一个常见误区:现行GB 51251-2017已经取消了旧规范的“按面积计算”方法,统一改为按场所性质对应的换气次数或直接规定固定风量。
具体取值逻辑如下:
| 场所类型 | 计算方式 | 备注 | | 普通房间(净高≤6m) | 按体积×换气次数 | 办公室6次/h,营业厅6~8次/h等 | | 净空高度>6m空间 | 按规范表4.6.3注或热释放速率计算 | 中庭按体积×6次/h,且不小于17万m³/h | | 室内走道 | 固定风量值 | 单侧排烟≥7000m³/h,双侧≥13000m³/h | | 地下室/无窗房间 | 按换气次数或固定值 | 车库6次/h,其他按规范表4.6.3 |
实际操作时,同一个防烟分区内有多个排烟口,系统总排烟量按最大排烟口所在区域的计算值确定,且不得低于规范表格规定的下限值。不同区域按各自属性算,最后取最大值作为系统设计排烟量。
关于自然排烟窗口有效面积的计算
这部分直接查GB 51251-2017附录A.0.3,计算方法非常明确:
■ 平开窗、上悬窗等:有效面积 = 窗口洞口面积 × sin(开启角度)。当开启角度≤70°时,乘以sin值折算;当开启角度>70°时,有效面积等于窗口全面积
■ 推拉窗:有效面积按实际开启部分的投影面积计算,且规范强制规定不应大于该窗口总面积的50%
■ 立转窗、外开平开窗等:按实际开启后形成的排烟有效开口净面积计算,需扣除窗框、遮阳设施、百叶等遮挡物的影响
补充两点实务经验:
● 自然排烟窗必须设在排烟区域的顶部或外墙上,且沿火灾气流方向相邻两窗间距不大于该段墙体长度的2倍
● 图纸上标注的“有效面积”往往只是理论值,施工图审查和验收时,监理和消防专家会重点核查窗型是否符合上述折算系数,以及手动开启装置是否安装在距地1.3~1.5m处,方便人员操作
提醒:以上规范引用基于《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017,消防设计规范更新较快,具体项目设计及报审请以最新官方文件及当地住建/消防部门意见为准。 |
|