查看: 234|回复: 1

请问两座相邻的丙丁戊类多层厂房,间距5m,较低一层外墙为防火墙,此防火墙上是否可以开设甲级防火门

[复制链接]

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
发表于 2026-5-23 00:27:53 |上海| 显示全部楼层 |阅读模式
请问两座相邻的丙丁戊类多层厂房,间距5m,较低一层外墙为防火墙,此防火墙上是否可以开设甲级防火门

防火规范3.4.1条注释3中规定: 两座一、二级耐火等级的厂房,当相邻较低一面外墙为防火墙且较低一座厂房的屋顶无天窗,屋顶的耐火极限不低于1.00h,或相邻较高一面外墙的门、窗等开口部位设置甲级防火门、窗或防火分隔水幕或按本规范第6.5.3条的规定设置防火卷帘时,甲、乙类厂房之间的防火间距不应小于6m;丙、丁、戊类厂房之间的防火间距不应小于4m。6.1.5条文说明中(1) 对于因防火间距不足而需设置的防火墙,不应开设门窗洞口。必须设置的开口要符合本规范有关防火间距的规定。请问较低一侧设置防火墙,墙上是否可以设置甲级防火门。

相关问题讨论:
1. 不同耐火等级对构件的燃烧性能有什么要求?
2. 防火卷帘的降落时间和联动控制有什么要求?
3. 防火玻璃能否替代防火墙使用?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-10-19 02:37:30 |四川| 显示全部楼层
关于防火墙能否开设甲级防火门的问题

直接给结论:从构造和材料属性上讲,防火墙当然可以开设甲级防火门;但针对你提出的“防火间距折减至4m”这一特定场景,实务中绝大多数审图机构和消防审批部门不允许在较低一侧的防火墙上开门窗,否则不予认可间距折减。

规范依据与条文逻辑

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第3.4.1条表注3原文:“两座一、二级耐火等级的厂房,当相邻较低一面外墙为防火墙且较低一座厂房的屋顶无天窗,屋顶的耐火极限不低于1.00h,或相邻较高一面外墙的门、窗等开口部位设置甲级防火门、窗或防火分隔水幕或按本规范第6.5.3条的规定设置防火卷帘时,甲、乙类厂房之间的防火间距不应小于6m;丙、丁、戊类厂房之间的防火间距不应小于4m。”

这条款的底层逻辑是利用较低厂房作为一道完整的防火屏障来抵消火灾蔓延风险。条文中的“或”字连接了两个并列的替代条件:
条件A:较低一面外墙为防火墙(且屋顶满足要求)
条件B:相邻较高一面外墙的开口部位设甲级门窗/水幕/卷帘
满足任一条件即可将丙丁戊类厂房间距降至4m。如果在较低侧的“防火墙”上开了门,无论门等级多高,都会破坏该侧墙体的完整阻隔连续性,导致条件A失效。此时若未同时满足条件B,间距折减就不成立。

实务处理建议

■ 优先采用条件B折减:保持较低一侧防火墙全封闭,将甲级防火门改设在相邻较高一侧的外墙上。这是目前施工图审查通过率最高、争议最小的做法。
■ 若工艺强需在较低侧开门:建议将两厂间距恢复至不小于6m,放弃套用注3的折减条款。强行按5m报建极易在图审阶段被退回,后期消防验收也会面临整改风险。
■ 配套措施核查:即使采用条件B,较高侧设置的甲级门窗必须确保平时不常开或配备联动关闭装置,且屋面耐火极限≥1.00h、无天窗,这些细节审查时会逐项核对。

注意事项

● 防火墙上的甲级防火门必须具有国家固定消防设施产品质量监督检验测试中心的合格型式检验报告,安装时需同步配置防火密封条、顺序器(双扇门)、闭门器等附件,验收时重点查五金件是否齐全有效。
● 以下信息基于当前行业通行审图口径及公开规范整理,最新政策与地方执行细则可能存在差异,引用前请务必查阅主管部门最新发布文件。涉及消防安全设计,具体以当地消防部门审批意见为准。