关于食堂是否要设喷淋
你这个情况,学校建筑,二层作为食堂,单层面积约2000平方,总面积算上首层的话大概率超过3000平方了。根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第8.3.1条和第8.3.2条,需要设自动灭火系统的建筑范围包括:一类高层公共建筑及其地下;以及建筑总面积大于3000平的商店、展览、餐饮、旅馆等。但你这个是两层楼,总高应该不超过24米,不属于高层,所以要看第8.3.3条和第8.3.4条。
更直接的依据是第8.3.11条:除本规范另有规定和不宜用水保护或灭火的场所外,下列场所应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统:……8 公共建筑中建筑面积大于300平方米的餐厅; 你这个二层食堂单层就有2000平方,远超300平方的限值,按规范是应当设置自动喷水灭火系统的。
另外,厨房烹饪操作间的排油烟罩及烹饪部位应设置自动灭火装置,这个通常在设备层面考虑,跟房间内设置的自动喷水灭火系统是两套东西。
关于第一个问题:喷淋泵启动后管网压力波动
消防泵启动时管网压力肯定会有波动,这个在设计时就已经考虑到了。消防管网和喷淋管网在设计上是有区分的,通常都是独立的供水系统。如果是合用管网的情况,会有减压阀、稳压泵、泄压阀之类的措施来保证各系统在启动时的压力稳定。正常施工验收的工程,这个问题不大,建议你让设计院或深化单位复核一下控制逻辑和减压措施是否到位就行。
关于第二个问题:喷淋设计参数
根据《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2017,食堂属于中危险级I级。关键参数如下:
| 项目 | 参数 | | 危险等级 | 中危险级I级 | | 喷水强度 | 6 L/min·m2 | | 作用面积 | 160 m2 | | 喷头间距 | 不大于3.6m,不小于1.8m | | 最不利点喷头工作压力 | 不小于0.05MPa | | 火灾延续时间 | 1h |
注意如果是带顶棚的厨房,净空高度大或者有高温区,喷头的选型和布置要按规范要求调整,建议找设计院出施工图。
关于第三个问题:学校消防演练频率
根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令第61号)第40条,消防安全重点单位(学校属于人员密集场所,一般会被列为重点单位)应当每半年至少组织一次灭火和应急疏散演练。而且演练内容要有针对性,包括疏散引导、灭火器使用、报警等。你这个是食堂,厨房更是火灾高危险场所,建议食堂工作人员每季度至少培训一次操作灭火器和厨房灭火装置。
以上规范列举基于训练数据覆盖范围内的公开信息,具体条文请以最新发布的规范原文为准,消防审批以当地消防部门的最终意见为准。 |
|