查看: 200|回复: 1

消防救援口每个防火分区不少于2个,没有前提,门卫面积不足20平方,也需要设置两个救援口吗?

[复制链接]

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
发表于 2026-5-23 00:29:04 |上海| 显示全部楼层 |阅读模式
消防救援口每个防火分区不少于2个,没有前提,门卫面积不足20平方,也需要设置两个救援口吗?

消防救援口每个防火分区不少于2个,没有前提,门卫面积不足20平方,也需要设置两个救援口吗?

相关问题讨论:
1. 防火分区之间采用防火卷帘分隔时有什么限制条件?
2. 防火分区面积的计算是否包含走廊等公共区域?
3. 中庭空间对防火分区划分有什么特殊要求?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-10-27 16:58:43 |内蒙古| 显示全部楼层
关于门卫室消防救援口设置

这个问题得结合具体位置和建筑性质来看。严格按《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第7.2.5条的字面意思,确实是“每个防火分区不应少于2个”。但在实际审图和工程中,对于面积不足20平方米的门卫室(通常位于首层、单层独立或小体量附属用房),强行要求设2个救援口既不经济也不符合实际灭火救援逻辑。各地消防审图机构普遍掌握一个经验尺度:对于小于20㎡且仅有一个出入口的独立防火分区,允许只设1个可供消防救援人员进入的窗口,或者直接利用首层对外开启的门/大窗户作为救援入口(前提是门窗净宽净高不小于1m,下沿距室内地面不大于1.2m)。

另外必须提醒你一个重要的规范更新:《建筑防火通用规范》GB 55024-2022(全文强制性规范)已于2023年6月1日正式实施。该规范第7.2.3条将原条文调整为“高层民用建筑、超过一层或多层设置的地下或半地下公共建筑的外墙应在每层的适当位置设置消防救援窗口”,不再死扣“每个防火分区不少于2个”的硬性数量指标,而是更强调满足实际救援需求。以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息,具体执行请务必以当地住建及消防部门的最新审批意见为准。

实务建议:如果门卫在首层且面积很小,直接用对外开门或大窗户满足尺寸要求即可,不必硬凑2个;如果门卫设在二层及以上,建议按1个设置,并在报审前与当地审图中心提前沟通确认。消防安全问题以当地消防部门审批意见为准。

关于防火分区之间采用防火卷帘分隔时的限制条件

防火卷帘代替防火墙进行水平分隔时,限制条件比较严格,主要抓以下几点:

■ 耐火性能要求:必须采用具有耐火完整性和耐火隔热性的防火卷帘(即特级防火卷帘),或者采用普通防火卷帘配合水幕保护系统。其耐火极限不得低于所替代防火墙的耐火极限(通常要求≥3.00h)。
■ 宽度限制:除中庭外,当防火分隔部位的宽度不大于30m时,防火卷帘的宽度不应大于10m;当大于30m时,防火卷帘的宽度不应大于该部位宽度的1/3,且不应大于20m。
■ 联动控制要求:必须与火灾自动报警系统可靠联动。设置在疏散通道上的卷帘必须两步降(感烟信号降离地1.8m,感温信号降到底);非疏散通道可直接一步降到底。
■ 现场操作与标识:卷帘两侧必须设置手动按钮盒和紧急启停按钮,便于现场人员在断电或故障时手动操作,周边需有明显警示标识。

关于防火分区面积的计算是否包含走廊等公共区域

明确回答:必须包含。走廊、楼梯间、电梯井、管道井、设备用房等垂直交通核及公共区域,全部要计入该防火分区的总面积。

防火分区的建筑面积是按该分区内所有功能空间的水平投影面积之和计算的。很多新入行的朋友容易犯的错误是把走道面积扣掉后再算房间面积,这在施工图审查和消防验收时是一票否决的。图纸上防火分区的界线通常划在墙体中心线或轴线处,内部所有空间一网打尽,没有任何豁免项。

关于中庭空间对防火分区划分有什么特殊要求

中庭的防火分区处理核心原则是“面积叠加、强化分隔、严控烟气”。

■ 面积合并计算:根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第5.3.2条,建筑内设置中庭时,与中庭相连通的门厅、走道、回廊等区域的防火分区面积必须叠加计算。中庭本身不单独划分防火分区。
■ 超面积处理:如果叠加后的总面积超过了规范允许的最大防火分区面积,必须在中庭四周采用防火卷帘、防火门或防火隔墙进行有效分隔,将连通空间切断成多个合规分区。
■ 构造与防烟要求:中庭回廊的围栏或扶手高度不宜低于1.1m,回廊四周开口部位需设置挡烟垂壁或固定防火玻璃,防止烟气向相邻楼层蔓延。中庭必须设置机械排烟设施,且通常要求同步设置火灾自动报警系统和自动灭火系统。
■ 疏散距离:中庭周围的疏散走道长度需严格按规范计算,不得因中庭通透而随意加长疏散路径。

以上几点都是日常设计和审图的高频考点,建议你在画图或算量时直接在CAD里用填充命令核对各分区面积,避免后期返工。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关注公众号

相关侵权、举报、投诉及建议等,请发 E-mail:admin@archask.com

Powered by Discuz! X5.0 © 2001-2026 Discuz! Team.|蜀ICP备20022646号

在本版发帖