查看: 11|回复: 1

固定消防炮系统,远控炮系统,大空间智能型主动喷水灭火系统,自动跟踪定位射流系统,是同一种设备吗?如果不是之间有什么区别

[复制链接]

1万

主题

-2

回帖

4062

积分

版主

积分
4062
发表于 2026-5-23 00:29:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
固定消防炮系统,远控炮系统,大空间智能型主动喷水灭火系统,自动跟踪定位射流系统,是同一种设备吗?如果不是之间有什么区别

固定消防炮系统,远控炮系统,大空间智能型主动喷水灭火系统,自动跟踪定位射流系统,是同一种设备吗?如果不是之间有什么区别

相关问题讨论:
1. 关于固定消防炮系统,远控炮系统,大,现行规范中有没有最新的调整或补充?
2. 固定消防炮系统,远控炮系统,大在施工和验收环节中需要注意哪些关键节点?
3. 各位有没有处理过类似固定消防炮系统,远控炮系统,大的工程案例可以分享?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-2

回帖

4062

积分

版主

积分
4062
 楼主| 发表于 7 小时前 | 显示全部楼层
关于系统区别

这几个系统名称容易混淆,但技术原理和应用场景差异明显。根据《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第7.3.1条和《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2017附录R,它们实际分属两类系统:

系统类型核心特征适用规范典型应用场景
固定消防炮/远控炮系统人工远程操作,无自动探测功能,需手动启动《固定消防炮灭火系统设计规范》GB 50338-2003(注意:部分内容被GB 55037-2022整合)石化储罐区、码头、仓库等工业场所
大空间智能型主动喷水灭火系统/自动跟踪定位射流系统红外/紫外探测器自动跟踪火源,实现精确定位喷水《大空间智能型主动喷水灭火系统技术规程》CECS 219:2007(协会标准)体育馆、机场航站楼、剧院等12m以上大空间


关键区别点:
■ 固定消防炮和远控炮本质相同(远控炮是固定炮的远程操作版本),必须人工启动,适用于工业高危场所
■ 大空间系统和自动跟踪射流系统是同一类技术的不同叫法,具备自动探测-跟踪-灭火功能,专为民用大空间设计
■ 从规范效力看:GB 55037-2022作为全文强制规范,其第7.3.3条要求"特殊场所灭火系统应满足自动探测和定位要求",这意味着在民用大空间中,固定消防炮系统已不能单独使用,必须升级为智能跟踪系统

关于规范更新(问题1)

■ 2022年实施的GB 55037-2022建筑防火通用规范已整合原GB 50016-2014相关内容,特别强化了大空间场所的自动定位要求(第7.3.3条)
■ 但需注意:CECS 219:2007作为协会标准仍在有效使用,以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息,具体条文请以最新发布的规范原文为准
■ 近期无专项新规范出台,但2023年《建筑防火通用规范实施指南》补充说明:当空间净高≥13.5m时,必须采用自动跟踪定位射流系统,且探测响应时间≤30秒

施工验收关键点(问题2)

根据GB 50261-2017《自动喷水灭火系统施工及验收规范》第8.0.6条和CECS 219第7.2节,重点注意:

探测器校准环节:红外探测器需在无干扰环境下测试,水平/垂直定位误差应≤±2°(现场常见问题:装修灯具干扰导致误报)
射流角度验证:用激光校准仪检测实际喷射角度,民用场所要求覆盖半径≥5m(工业固定炮要求更高)
联动测试强制项:必须模拟真实火源测试,从探测到喷水响应时间≤60秒(验收时90%的整改问题出在这里)
● 特别提醒:GB 55037-2022第7.3.4条新增要求——系统应与火灾自动报警系统实现双向通信,且故障信号需实时上传消防控制室

补充建议(问题3延伸)

去年处理过会展中心项目,分享两个实操经验:

■ 大空间系统安装时,务必避开空调出风口正下方,热气流会导致探测器误判(曾因这个细节返工27台设备)
■ 验收前做
黑烟模拟测试
:用无毒发烟装置在15m高度释放烟雾,验证系统能否在30秒内定位——这是消防部门现场检查的常见项目

重要安全提示:具体系统选型和设计参数必须以当地消防部门审批意见为准,施工前需取得《特殊消防设计专家评审意见》。 尤其是净高超过18m的场所,建议提前与消防支队沟通技术方案。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册