查看: 226|回复: 1

防火卷帘长度

[复制链接]

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
发表于 2026-5-23 00:30:26 |上海| 显示全部楼层 |阅读模式
防火卷帘长度

请教大咖们,单跨卷轴式防火卷帘的最大尺寸可以做到多少?验收时是否会存在问题?

相关问题讨论:
1. 防火卷帘的降落时间和联动控制有什么要求?
2. 防火门闭门器和顺序器安装有什么常见问题?
3. 防火门常开和常闭的选择依据是什么?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-10-25 22:50:22 |中国| 显示全部楼层
关于单跨防火卷帘最大尺寸与验收

单卷式防火卷帘的工程应用尺寸受厂家型式检验报告严格限制。根据《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》GB 50877-2013第3.0.2条,进场验收必须核对产品型式检验报告,此为全文强制性规范,所有条文必须严格执行。实际工程中,单跨卷轴式防火卷帘的安全经济跨度通常在12m以内,高度控制在10m左右。超过该范围后,导轨抗扭刚度、卷门机启动力矩和抗风压等级会呈非线性上升,多数厂家无法取得对应大尺寸的第三方检测报告。验收时消防检测单位会重点核对“实际安装长宽是否在型式检验报告认证范围内”,超规格安装属于一票否决项,直接判定不合格。建议下单前要求厂家提供该尺寸的检测报告复印件,并在图纸会审时明确“以厂家认证极限尺寸为准”。

关于降落时间与联动控制

降落时间与联动逻辑主要依据《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013第4.6.3条和第4.6.4条。标准联动程序分为两步:
■ 第一步:同一防火分区内两只独立感烟探测器报警后,卷帘降至距楼板面1.8m处暂停(仅用于疏散通道),或直接全降(非疏散通道)。此阶段时间为确保人员快速撤离留出缓冲。
■ 第二步:一只感温探测器报警后,卷帘继续下降至完全闭合。
从启动下降到完全关闭的总时间,规范建议不宜大于60s(非疏散通道可放宽至90s),具体数值以产品技术说明书和设计计算书为准。联动控制必须接入消防控制室多线控制盘或总线制模块,严禁仅依靠现场手动按钮或机械拉链操作。现场常见隐患是把控制模块直接接在普通照明回路上,一旦火灾切断非消防电源,卷帘就失去电动降落能力。务必走消防双电源末端互投回路,并预留备用电池供电测试条件。

关于闭门器与顺序器安装通病

这两个五金件安装不到位是机电精装交叉施工的返工重灾区,结合项目巡检经验,集中表现在以下几类:
● 左右手型选反——闭门器分顺逆时针方向,如果装在错误的一侧,会导致门扇关闭时撞击门框、缝隙不均甚至玻璃自爆。选型必须对照门洞开启方向图例
● 顺序器装反或漏装——双扇防火门必须保证先关主门、后关副门,顺序器必须按“面对门从左侧向右侧”的顺序安装在两扇门扇内侧顶部。装反会导致密封条被强行挤压变形,火灾时烟气会从错位缝隙窜入
● 调节阀门未调试——闭门器背板上有初关门速度和二速锁门速度两个调节阀。很多班组直接出厂默认档位施工,结果门关太快夹手或关不严。正确做法是先用专用扳手将初速调至中低档,关门到位后再微调二速,直到听到清脆锁舌咬合声且无金属撞击音
验收时消防检测会逐樘用秒表测关闭时间,并用薄纸片塞入门缝检查密封贴合度。装错或不调阀的基本一次过不了,建议水电安装完门窗框后,安排专业五金师傅统一进场调试。

关于常开与常闭防火门的选择

选择依据核心看人员通行频率、防火分区划分要求及疏散流线组织。根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第6.4.13条及《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013第4.6节规定:
■ 常闭防火门——适用于疏散走道、防烟楼梯间前室、地下室通道、设备房门口等区域。常态下保持关闭并挂好防盗链或铅封,防止烟气无序蔓延。此类门严禁日常使用木楔、门吸等物品长期卡死开启
■ 常开防火门——适用于医院住院部走廊、学校教学楼公共区域、大型商业综合体内部通道、体育馆候场区等高频通行场所。平时由电磁释放器或门禁系统在通电状态下保持开启,火灾报警确认后通过消防模块强制失电回落关闭
具体采用哪种形式,设计院会在建筑平面图的门图例旁标注“FM-JM-K”或“FM-JM-B”等代号。如果图纸标注不清,现场遇到推车频繁、轮椅通行或老人儿童流量大的部位,建议及时发工程联系单请设计确认改为常开+联动配置。否则后期物业为了管理方便擅自用重物抵住门扇,消防监督检查发现会直接下发整改通知书并处罚款。

提示:以上参数与构造要求均基于现行国家规范及常规工程实践。涉及具体项目的尺寸复核、联动逻辑设计及最终验收,请以当地住建/消防主管部门审批意见及具备相应资质的设计单位正式施工图为准。

注:以下内容基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息整理,标准规范体系持续更新(特别是GB 55001~55038系列全文强制性规范实施后部分旧规条文已整合替换),具体条文执行请以主管部门最新官方发布文件为准。