查看: 195|回复: 1

二类高层公共建筑是否需要设置火灾自动报警系统

[复制链接]

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
发表于 2026-5-23 00:30:54 |上海| 显示全部楼层 |阅读模式
二类高层公共建筑是否需要设置火灾自动报警系统

各位大神需要技术支持,请问1栋二类高层公共建筑内设有自动喷水灭火系统和室内消火栓系统,其他消防系统未涉及,有独立的水泵房,需要设置火灾自动报警系统吗?

相关问题讨论:
1. 消防水泵的自灌式吸水有什么具体要求?
2. 消火栓箱内配件配置有什么容易忽视的细节?
3. 消防水池的有效容积应包含哪些用水量?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-10-21 17:46:56 |北京| 显示全部楼层
关于是否需设置火灾自动报警系统
明确结论:必须设置。你提到该建筑已设喷淋和消火栓,但这属于灭火设施,不能替代火灾自动报警系统的早期探测、声光报警与联动控制功能。根据《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第7.1.4条(此为全文强制性规范),二类高层公共建筑应设置火灾自动报警系统。原《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第8.4.1条亦有相同要求。涉及消防安全的设计与施工,具体方案以当地消防部门审批及施工图审查意见为准。

关于消防水泵自灌式吸水的具体要求
依据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014第5.1.12条,自灌式吸水是强制性构造要求,实务中需落实以下要点:
■ 消防水泵必须采取自灌式吸水,即启动前泵壳及吸水管路必须完全充满水,依靠静水压力自流进入泵体,严禁采用真空泵抽吸或引水罐辅助
■ 每台泵的吸水管上应设控制阀,且该阀门在正常运行时应保持全开状态,严禁采用关闭后密封不严或启闭特性差的阀门替代
■ 泵壳最高点应设排气阀,便于初次注水排气及运行中排除积聚气体
■ 水泵基础标高必须经过水力计算复核,确保安装高度低于允许吸上真空高度,防止运行时发生汽蚀导致抽空或振动过大
■ 进水管喇叭口淹没深度需满足规范最小值要求,且吸水管布置应避免气囊形成,必要时设泄水阀排空管路积水

关于消火栓箱内配件配置的易忽视细节
根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014第7.4.2条及相关产品标准,现场深化与验收时这几个点最容易被漏掉或做错:
■ 启泵按钮的联动接线与反馈信号——很多项目仅安装了手动启泵按钮,但未将动作信号线引至消防控制室联动控制器,导致按下按钮无法远程启动水泵或接收反馈,这是消防检测一票否决项
■ 水带长度上限——规范明确要求配置的水带长度不应大于25m,实际采购时常误订30m规格,直接导致验收不合格
■ 水枪喷嘴口径——公称直径不应小于16mm,一般场所常用DN19,口径偏小会导致有效射程和充实水柱长度不达标
■ 箱门开启角度与操作净空——箱门开启角度不应小于120°,栓口中心距地面高度宜为1.1m,箱体四周0.5m范围内严禁堆放杂物或设置固定设施阻碍展开
■ 内部配件的材质与维护——水带需防潮防霉存放,接口处的橡胶密封垫圈极易老化开裂,设计说明中建议明确配件材质等级及定期巡检更换要求

关于消防水池有效容积的计算组成
依据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014第4.3节,消防水池有效容积不是单一系统流量的简单累加,需按以下逻辑核算:
■ 基本构成:有效容积 = 室内消火栓设计用水量 + 室外消火栓设计用水量 + 自动喷水灭火系统等自动灭火系统用水量 - 火灾时能连续补充的安全水量
■ 火灾延续时间不可混用——消火栓系统通常为2h,自动喷水灭火系统通常为1h,具体需按《建规》GB 50016表3.7.2及相应灭火系统规范确定,不同系统必须分别乘以各自的延续时间后再求和
■ 可扣除的补水量——仅限市政管网或天然水源能够稳定、安全地连续补水,且补水流量经严格核算并经设计确认时方可扣除。实际工程出于安全冗余,多数审图机构和甲方要求全额保留不扣减或仅允许扣除极小比例
■ 分格与连通构造——单格或单个消防水池应能独立使用;当一座水池容量大于500m³时需分格,两座及以上时需设连通管,确保单格检修或故障时其余部分仍能满足总容积要求

以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开规范版本整理,GB 55001~55038系列全文强制性规范实施后原有相关条文已整合替换,具体参数与设计请以主管部门最新官方文件和施工图审查意见为准。如果你们项目还在方案或初设阶段,建议先把各系统的计算流量、延续时间和可补水量列个参数表核对一遍,避免后期图纸审查反复修改。有具体数据拿不准可以随时发出来一起推演。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册