这个帖子信息量挺大,几个问题分开说。
关于问题一:水泵房消防电话
水泵房缺少消防电话,这个在报告中肯定要体现,而且有明确的规范依据。
根据《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013第6.7.2条,消防水泵房应设置消防专用电话分机。这个条文在GB 50116-2013里是强制性条文,必须执行。甲方说"一直就没有"、"手报插孔电话能用"——这两个说法都不太站得住脚。手报插孔电话是用于现场手动报警和临时通讯的,跟消防控制室直接呼叫到水泵房的专用电话分机是两回事,功能定位不同,不能互相替代。
报告中应该把这个问题写清楚:水泵房缺少消防电话分机,不符合GB 50116-2013第6.7.2条的规定,建议增设。另外,GB 50116-2013中的部分条文可能已被《建筑防火通用规范》GB 55037-2022等全文强制性规范整合或取代,具体条文请以最新发布的规范原文和相关主管部门的审批意见为准,但水泵房设消防电话这个要求,目前看仍然是基本配置要求,不会有太大变化。
关于问题二:新规范实施后旧项目如何处理合规性
这个问题要看项目所处的阶段。如果项目已经竣工验收并投入使用,那么按当时的规范验收是合规的,新规范一般不追溯既往。但如果是还在施工或验收阶段的项目,就需要注意了:根据《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》(住建部令第51号,2020年),新规范实施后,未完成审批的项目原则上应按新规范执行,不过具体要看当地住建部门的执行口径,有些地方会给过渡期,也有些地方视项目具体进度而定。
从实际操作的角度,建议你这样处理:
■ 如果项目已经通过消防验收并投入使用,消防电话这种新增设备,可以在维保或改造时一并补齐,不需要穿凿附会地翻旧账
■ 如果项目还在施工或验收阶段,建议跟当地消防部门或图审机构沟通,确认是否需要按新规范整改
■ 如果合同中明确约定了按某个版本规范执行,涉及变更时可以争取费用和工期调整
关于问题三:稳压泵的启停压力如何合理设定
稳压泵的启停压力设定,主要依据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014。核心原则是:稳压泵的启停压力要保证主泵启动时,管网压力不低于主泵扬程,同时要满足最不利点消火栓或喷头的静压要求。
具体的设定方法,大致是这样的思路:
■ 稳压泵的停泵压力(P2)要保证主泵启动时,管网压力不低于设计压力。一般取P2 = 主泵扬程 + 0.1~0.2MPa(具体看系统高度和管网阻力)
■ 稳压泵的启泵压力(P1)一般取P2 - 0.05~0.1MPa,确保稳压泵在管网压力下降时及时启动补压
■ 同时要校核气压罐的调节容积,不能太小,否则稳压泵频繁启停容易烧电机
实际工程中,很多项目都直接套用图集或者厂家推荐值,但这不一定合理。建议结合系统实际高度和最不利点压力要求,按GB 50974-2014第5.3.3条和第5.3.5条重新计算确认。如果你能提供水泵房标高层高、最不利点消火栓标高和主泵扬程,我可以帮你大致算算。
关于问题四:消防水池有效容积应包含哪些用水量
根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014第4.3.2条,消防水池的有效容积应包含以下几个部分:
■ 室内消火栓系统用水量,按火灾延续时间计算(一般建筑2小时,高层建筑等3小时,具体看建筑类别)
■ 室外消火栓系统用水量,如果室外消防给水由市政管网直接提供且满足要求,可以不计入;否则同样需要计入
■ 自动喷水灭火系统用水量,按火灾延续时间1小时计算
■ 其他自动灭火系统(如水幕、水喷雾、气体灭火等)的用水量,按各自系统设计流量的最大一个计算,不用叠加
需要特别注意,根据GB 50974-2014第4.3.2条的条文说明,如果消防水池同时供应室内外消防用水,且两路市政给水无法保证时,室外 |
|