■ 甲、乙类中间仓库应靠外墙布置,其储量不宜超过1昼夜的需要量 ■ 甲、乙、丙类中间仓库应采用防火墙和耐火极限不低于1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔 ■ 丁、戊类中间仓库应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位分隔
■ 疏散走道的最低水平照度不应低于1.0 lx ■ 人员密集场所、避难层(间)不应低于3.0 lx ■ 对于厂房、仓库,规范没有特别提高地面最低照度,仍按1.0 lx执行,但设计时通常会建议适当提高,尤其是甲、乙类这种火灾危险性高的场所,建议不低于5.0 lx ■ 疏散楼梯间、前室或合用前室不应低于5.0 lx