再谈防火卷帘门导轨

《防火卷帘 第1部分:通用技术条件 GB14102.1-2024》的5.4.3 掩埋型导轨应安装嵌入建筑墙体或柱结构内部,对外露型导轨应采用不燃材料进行防火保护。对于“采用不燃材料进行防火保护”在施工中应该怎么做呢?对不燃材料的耐火性能有要求吗?

相关问题讨论:
1. 防火卷帘的降落时间和联动控制有什么要求?
2. 防火玻璃能否替代防火墙使用?
3. 规范中表述模糊的条款在实际审查中如何把握?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-8-31 09:03:28 | 显示全部楼层
关于外露型导轨防火保护的做法

这确实是个新规范带来的实际问题。GB14102.1-2024第5.4.3条提到的“外露型导轨应采用不燃材料进行防火保护”,条文本身没有给出具体的耐火极限要求,但实际执行中,我的理解是保护层需要达到与防火卷帘本体相同的耐火极限,也就是卷帘整体耐火极限是多少,保护层就应不低于这个时间。目前施工中常见的做法有几种:

■ 用防火板(硅酸钙板、纤维增强水泥板)包裹导轨,板厚不小于10mm,接缝处用防火密封胶填平
■ 用防火涂料喷涂,但要注意涂层厚度和施工工艺,确保能承受火灾高温而不脱落
■ 用防火岩棉包覆后外覆金属板,这种方案保温隔热效果更好

具体做法建议参照当地消防部门或图集的要求。另外,根据《建筑防火通用规范》GB 55037-2022(全文强制性规范,所有条文必须严格执行)第6.4.4条,防火卷帘的耐火极限不应低于所替代墙体的耐火极限,所以导轨的防火保护也应与此匹配。

关于防火卷帘的降落时间和联动控制

这方面的要求比较明确。根据《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013第4.6.1条,防火卷帘的联动控制逻辑如下:

■ 非疏散通道上(用作防火分隔的)防火卷帘:火灾报警信号发出后,直接降落到地面,降落时间参照《防火卷帘》GB 14102第5.4.1条,一般是卷帘门下降速度在2~7.5m/min范围内,具体时间取决于卷帘门高度
■ 疏散通道上的防火卷帘:分两步降落,第一步降到距地面1.8m(用于人员疏散),第二步在感温探测器动作后降至地面,第二步降落时间通常不超过20s

联动控制信号应由消防联动控制器发出,不能仅靠现场的温控释放装置。这个在GB 50116-2013第4.6.1条中有明确要求。

关于防火玻璃能否替代防火墙

这个问题要看具体场景。防火玻璃有隔热型(A类)和非隔热型(C类)之分。根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第6.1.5条,防火墙不应开设门、窗、洞口,必须开设时,应采用甲级防火窗。而防火玻璃如用于替代防火墙,需满足以下条件:

■ 必须是隔热型防火玻璃(A类),耐火极限不低于3小时(用于甲级防火窗)
■ 用于防火分区隔断时,玻璃墙的耐火完整性和隔热性均需满足要求
■ 玻璃与墙体、框架的连接构造必须可靠,不能因热膨胀或结构变形导致缝隙

一般工程中,防火玻璃主要用于防火玻璃隔断、防火幕墙、防火窗等,替代防火墙时需谨慎,尤其是用于防火分区的场景,建议以当地消防部门审批意见为准。另外,GB 55037-2022实施后,对防火分隔的要求更严格,具体以该规范为准。

关于规范中模糊条款的把握

实际施工中遇到规范表述模糊的条款,我个人的处理经验是:

■ 先看规范条文说明(条文说明是对正文的正式解释,具有参考价值)
■ 再查当地的消防地方标准或细则,不同省份可能有更具体的要求(比如江浙沪地区有专门的《建筑消防设施设计技术规程》)
■ 咨询当地消防部门或图集编制单位,拿到书面解释或确认函
■ 实在不行,就按最严格的理解执行,毕竟跟消防有关的事,从严总比从宽好

最后提醒一下,GB14102.1-2024是2024年发布的新标准,具体条文请以最新发布的规范原文为准,尤其是第5.4.3条是否有后续的配套解释,建议关注标准发布机构的官方公告。