查看: 189|回复: 1

50016中4.3.3条注6“容积不大于50m³的氧气储罐与其使用厂房的防火间距不限”50m³指的是几何容积还是总容积

[复制链接]

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
发表于 2026-5-23 00:34:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
50016中4.3.3条注6“容积不大于50m³的氧气储罐与其使用厂房的防火间距不限”50m³指的是几何容积还是总容积

50016中4.3.3条注6“容积不大于50m³的氧气储罐与其使用厂房的防火间距不限”50m³指的是几何容积还是总容积

相关问题讨论:
1. 防火间距是从建筑外墙还是从突出构件算起?
2. 厂房之间防火间距的折减条件是什么?
3. 相邻建筑高度不同时间距如何计算?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-9-4 15:52:45 | 显示全部楼层
根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第4.3.3条中注6的表述,这里的“容积不大于50m³”指的是储罐的几何容积,也就是储罐的设计总容积,而不是运行中气体的实际存积量。

规范条文里提到的“容积”在消防领域通常指几何容积,特别是对于气体储罐,几何容积就是储罐的物理容积,不考虑内部压力变化或者气体压缩系数。对于氧气储罐这种压力容器,设计容积(即几何容积)是固定的,所以注6的“容积不大于50m³”也是指这个固定值。而且,这个容积的判定通常以单个储罐的几何容积为准,不累计计算多个储罐的总容积——不过具体执行时还是要看当地消防部门的解释。

另外,你帖子后面还列了几个相关问题,一起回答一下。

关于防火间距的起算点

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)附录B第B.0.1条,建筑物的防火间距应从相邻建筑外墙的最近水平距离算起。如果外墙上有突出的构件,比如凸出的阳台、挑檐、雨篷等,这些突出物会影响防火间距,所以间距应该从这些突出部分的外缘算起,而不是从外墙主体算起。

关于厂房之间防火间距的折减条件

根据《建筑设计防火规范》第3.4.1条,厂房之间防火间距的折减条件主要有以下几种情况:

■ 当两座厂房相邻较高一面外墙为防火墙时,防火间距可以减小,但具体要满足:屋顶耐火极限不低于1.00h,且无天窗。这种情况下,间距可以按规定值减少,但不能小于4m。
■ 当两座一、二级耐火等级厂房,相邻较低一面外墙为防火墙,且较低一座厂房的屋顶无天窗、屋顶耐火极限不低于1.00h时,防火间距可按规定减少25%。
■ 当两座一、二级耐火等级的厂房,相邻较高一面外墙的门、窗等开口部位设置甲级防火门、窗或防火卷帘时,防火间距也可按上述折减条件执行。

具体折减数值需要结合建筑耐火等级和建筑高度来查表确认,不能一概而论。

关于相邻建筑高度不同时间距如何计算

根据《建筑设计防火规范》第3.4.1条的条文说明,当相邻建筑高度不同时,防火间距通常按较高建筑的外墙与较低建筑相邻一侧的外墙计算。如果较高建筑较高部分的外墙为防火墙,防火间距可以按较低建筑的要求来考虑,但前提是较高建筑屋顶的耐火极限和开口防护满足要求。

另外,如果两座建筑的高度差较大,规范里还有“较高建筑较高部分外墙为防火墙,且较低建筑屋顶无天窗、屋顶耐火极限不低于1.00h”时,防火间距可按较低建筑的情况确定,但具体数值还是要查表3.4.1。

最后提醒一下,这个规范是2018年版的,但《建筑防火通用规范》GB 55037-2022已经实施,部分条文可能被取代或整合。具体条文请以最新发布的规范原文为准,设计时以当地消防部门审批意见为准。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关注公众号

相关侵权、举报、投诉及建议等,请发 E-mail:admin@archask.com

Powered by Discuz! X5.0 © 2001-2026 Discuz! Team.|蜀ICP备20022646号