关于超高层中间层设置会所的问题
可以设置,但前提是必须严格满足防火分区划分、安全疏散和结构荷载要求。个人做过几个类似的项目,超高层住宅中间层做空中大堂或业主会所很常见,面积300平米在单个防火分区允许范围内(一类高层防火分区最大1500平方米,设置自动灭火系统后可放宽至3000平方米)。不过需要注意以下几点:
■ 功能定性:如果是纯业主娱乐休闲(如健身房、茶室),可按公共活动用房处理;如果涉及歌舞娱乐放映游艺场所(KTV等),则需按《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第5.4.9条执行,必须布置在首层、二层或三层,且厅室建筑面积不宜大于200平方米,你这个300平米放在中间层做游艺场所是不合规的。
■ 防火分隔:必须独立划分防火分区,周边采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙加1.50h楼板分隔,门洞用甲级防火门。
■ 疏散要求:至少设置两部疏散楼梯,疏散宽度按百人指标核算,疏散距离满足规范限值。
■ 结构荷载:娱乐用途活荷载通常在3.5kN/m²及以上,需请结构专业复核原设计是否留有裕量,必要时进行加固。
具体方案设计需经施工图审查机构审核,并报当地住建/消防部门审批。以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息,最新政策请以主管部门官方发布为准。
关于高层建筑外墙装修的防火等级要求
这个现在查得很严,核心依据是《建筑防火通用规范》GB 55037-2022(此为全文强制性规范,所有条文必须严格执行)以及配套的《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)。
■ 外墙保温材料:建筑高度大于100米的建筑,其外墙保温系统的燃烧性能必须为A级,严禁使用B1、B2级材料。施工时需按规范设置水平防火隔离带。
■ 外墙装饰材料:规范明确要求高层建筑外墙装饰材料的燃烧性能等级不应低于B1级。实际工程中,超高层为了过审和降低风险,基本全部采用石材干挂、铝板幕墙或A级防火涂料,很少再用真石漆或易燃板材。
具体条文请以最新发布的规范原文为准,各地消防审查对非A级材料的容忍度差异较大,建议前期多和图审单位沟通。
关于高层住宅消防电梯能否兼作客梯
完全可以,而且这是目前高层住宅的标准做法,没必要把消防电梯和客梯完全分开,既节省井道又提高电梯使用率。
根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第7.3.2条,消防电梯可与客梯或工作电梯兼用,但必须符合消防电梯的各项技术指标。平时正常载客,火灾发生时由消防控制室强制将所有电梯迫降至首层或指定避难层,切断非消防电源后转为消防运行模式。
兼用时需要注意几个硬指标不能打折:
■ 轿厢尺寸与载重量:有效载重量不小于800kg,轿厢尺寸要满足担架电梯或至少容纳消防人员装备的需求。
■ 运行速度:从首层到顶层的运行时间不大于60秒。
■ 配套设施:井道底坑必须设置排水泵和集水井(排水量不小于10L/s);机房内设消防专用配电柜;轿厢内设置专用消防电话插孔和消防应急照明。
■ 防水防淹:底坑排水能力必须足够,防止火灾时消防员用水导致电梯井淹水。
关于超高层建筑消防供水竖向分区设计
超高层静水压力极大,不分区直接供水的后果就是底层管网爆裂、阀门打不开、消防枪反作用力过大伤到人。所以竖向分区是强制要求。
依据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014第6.2.1条及相关水力计算原则,分区设计主要看静水压力限值:
■ 消火栓系统:分区后的最低部位消火栓静水压力一般不宜大于1.0MPa(部分地方标准或特殊情况下放宽至1.2MPa,需结合试压情况定)。
■ 自动喷水灭火系统:分区后的静水压力不宜大于0.8MPa。
实际操作中,100米以上的超高层住宅通常分3到4个区。比如A区(1~30层)、B区(31~60层)、C区(61~90层)、D区(91~120层)。
供水方式主要有两种:
■ 减压阀分区供水:优点是不用额外设泵房,管理方便,但减压阀长期处于节流状态,故障率和能耗相对较高,需定期维保。
■ 水泵接力分区供水:下区水箱给上区水泵供水,或者各区独立设泵。优点是可靠性高,缺点是占用设备层空间大。
另外,高位消防水箱的设置高度必须满足最不利点消火栓或喷头的水压要求,如果自然标高不够,必须配套设置稳压泵和气压罐维持初始压力。管道管材必须选用承压高的热镀锌钢管或无缝钢管,法兰或沟槽连接件也要匹配相应压力等级。
具体的分区高度和水泵选型需通过详细的水力计算书确定,建议委托有资质的消防技术服务机构出具专项设计方案。 |
|