查看: 135|回复: 1

关于消防泵自动启动后消防主机反馈信息的争议

[复制链接]

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
发表于 2026-5-23 00:35:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于消防泵自动启动后消防主机反馈信息的争议

选择消火栓系统最远端消火栓,连接水带和试水装置。缓慢开启阀门放水并观察压力下降至触发启泵低压压力开关时候主泵自动启动,消防主机反馈有:“消火栓系统低压压力开关报警反馈或高位消防水箱流量开关或报警阀压力开关报警反馈,消火栓主泵自动启动。”同样类似我认为喷淋泵放水自动启泵后,消防主机反馈有:“低压压力开关报警反馈或高位消防水箱流量开关或报警阀压力开关报警反馈,喷淋主泵自动启动。”但是同事说只有泵启动与停止的反馈,最多喷淋泵会有报警阀压力开关信号反馈,我始终觉得自己理解规范要求都要有反馈,可能不是强制要求设置而已,只是同事经历的现实情况就这样了,所以他认为他才是对的呢,还是我理解规范有误呢,请各位专家解疑,谢谢!

相关问题讨论:
1. 火灾报警系统的回路容量如何规划?
2. 消防控制室的设备布置有什么空间要求?
3. 喷淋系统的设计参数如何确定才满足规范要求?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-8-7 18:48:55 | 显示全部楼层
楼主说的这个情况,其实是消火栓系统和自动喷水灭火系统在火灾自动报警联动控制里一个很容易混淆的点。你同事和你的理解各有对的部分,但不完全准确,核心问题出在对 “触发信号”“反馈信号” 的区分上。

先说结论:
消防主机上既要有低压压力开关、流量开关、报警阀压力开关这些元器件的动作信号反馈,也要有水泵的启动、停止状态反馈。这两类信号在规范里都是明确要求的,缺一不可。

依据说明
主要依据《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013、《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 和《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2017。以下引用均基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息,具体条文请以最新发布的规范原文为准。

对于消火栓泵:
■ 《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013 第4.3.1条明确,消火栓系统出水干管上设置的低压压力开关、高位消防水箱出水管上设置的流量开关,或报警阀压力开关等信号,作为触发信号,直接控制启动消火栓泵,联动控制不应受消防联动控制器处于自动或手动状态影响。
■ 同规范第4.3.2条要求,消火栓泵的动作信号(启动、停止)应反馈至消防联动控制器。
■ 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 第11.0.4条也规定了消防水泵应由水泵出水干管上设置的低压压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等信号直接自动启动消防水泵,同时第11.0.7条要求消防控制柜或控制盘应能显示消防水泵的运行状态。

对于喷淋泵:
■ GB 50116-2013 第4.2.1条要求,湿式系统和干式系统应由报警阀压力开关的动作信号作为触发信号,直接控制启动喷淋泵。
■ 同样第4.2.1条及4.2.2条指出,喷淋泵的启动、停止等动作信号应反馈至消防联动控制器。

所以,触发信号源(压力开关、流量开关等)的动作,消防主机一定要能显示出来,这属于报警信号和联动控制信号来源的反馈;执行器的动作状态(水泵启停)也必须反馈。你同事说“只有泵启动与停止的反馈”是不完整的,少了触发源的反馈;你认为只有触发源的反馈而忽略泵的状态反馈,也不够。

为什么你的同事会有那种看法?
一种可能是在做点位表或编程时,有些项目把压力开关、流量开关当成直接启泵的I/O点接入,反馈只关联了泵的启停;另一种可能是调试时只看主机上泵的状态图元,没留意事件列表里是否有“某某压力开关动作”的记录。严格按规范来做,消防主机的事件记录里,在泵启动前应该能查到对应开关的动作信息,比如“消火栓系统低压压力开关动作”“报警阀压力开关动作”等。

建议
■ 让消防施工单位或调试人员对着设计图纸,梳理一下联动控制逻辑和反馈点位表,看看低压压力开关、流量开关的反馈信号有没有被编进主机程序里。很多主机支持“事件打印”或“历史记录”,放水测试时查一下事件列表,比只看泵状态更可靠。
■ 消火栓系统和喷淋泵的触发信号来源虽然有区别,但反馈的原理是一样的。喷淋泵除了报警阀压力开关,有的场所还设有系统侧低压压力开关,原理一致。
消防验收时,这些反馈信号是否齐全、是否能在控制器上正确显示,是必查项,请以当地消防部门验收意见为准。

项目上遇到过类似的情况,当时就是调试的时候只联动了泵启停,没把压力开关的报警信号做进监控画面,后来消防检测时提出来才补上的。所以建议你们趁现在排查一下,免得验收时被动。