查看: 205|回复: 1

室内楼梯中间平台处,是否需要设置喷淋

[复制链接]

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
发表于 2026-5-23 00:36:26 |上海| 显示全部楼层 |阅读模式
室内楼梯中间平台处,是否需要设置喷淋

项目引入了一个麦当劳,内部一楼上二楼的走道,请问在中间的平台处是否需要设置喷淋?

相关问题讨论:
1. 喷淋系统在寒冷地区冬季防冻有哪些常见做法?
2. 喷淋系统的设计参数如何确定才满足规范要求?
3. 喷头布置间距过大或过小分别会导致什么问题?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-10-27 18:03:22 |中国| 显示全部楼层
以下技术解答基于现行公开规范及工程实践经验整理,具体条文与政策请以主管部门最新发布文件为准。

关于中间平台是否设喷淋

结论:必须设置。麦当劳属于餐饮商业场所,楼梯及中间平台属于人员疏散通道和固定活动区域。根据《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2017第5.0.1条及《建筑防火通用规范》GB 55037-2022相关要求,公共建筑内的疏散走道、楼梯间及其休息平台均应纳入自动喷水灭火系统的保护范围。平台处通常采用标准覆盖面下垂型喷头,安装于顶棚下方,注意避让疏散指示标志和灯具。若平台上方存在结构梁,还需按规范第7.2节核算梁间是否需要增设补强喷头。

关于寒冷地区冬季防冻做法

寒冷地区消防管道防冻是施工常遇难题,目前主流做法分三类:
■ 干式系统:管道平时充压缩空气,火灾时报警阀开启排气充水后喷水,适用于无供暖的楼梯间、平台或地下车库等非长期占用区域
■ 预作用系统:采用感烟和感温双联锁控制,平时管道无水,适用于怕水渍损失或对误喷敏感的商业空间
■ 电伴热加保温:若管线必须穿越低温区,采用自限式电伴热带缠绕管身,外覆橡塑或聚氨酯保温套管,并配置温度监测与故障报警回路
目前工程中已极少直接使用防冻液注入管网,因防冻液易腐蚀碳钢/铜质管件、污染消防水池,且不符合环保要求。具体方案需结合建筑实际供暖条件由机电专业综合比选。

关于设计参数如何确定

设计参数不是凭经验估算,必须严格对照危险等级查表取值并进行水力计算。以麦当劳典型业态为例:
功能分区危险等级划分喷水强度(L/min·㎡)作用面积(㎡)
就餐区、走廊、卫生间轻危险级4150
厨房操作间、备餐区中危险级Ⅱ级8160
变配电室、弱电机房中危险级Ⅱ级8160

厨房区域必须选用专用厨房喷头(动作温度通常为183℃),防止油烟导致误喷。确定参数后,需按规范附录A进行最不利点管路水力计算,复核水泵额定流量与扬程是否匹配。若采用快速响应喷头,可适当调整作用面积,但不得低于规范下限值。

关于喷头间距过大或过小的问题

喷头布置间距直接决定灭火有效性与系统经济性,规范第7.1.2条对最大保护面积和间距有明确约束:
■ 间距过大:喷水图案重叠率不足,形成保护盲区。火灾发生时火焰与高温烟气无法被有效冷却稀释,可能跳过喷头直接引燃周边可燃物,导致系统失效
■ 间距过小:水滴过度重叠造成水量冗余,增加管网阻力损失,可能使末端压力衰减过快;同时提高设备采购成本,过密布置也增加后期装修维修时的机械碰撞风险
普通标准喷头在轻、中危险级的最大水平间距通常控制在2.4m~3.6m之间,具体需按产品样本提供的额定覆盖半径排布。同时必须满足距墙面不大于喷头间距一半的要求,避开通风口、大型吊灯等障碍物。

提醒:消防系统设计涉及公共安全与合规审批,具体喷头定位、系统选型及联动逻辑,务必以当地消防审验部门意见及具备相应资质的设计院正式施工图为准。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则