查看: 313|回复: 1

防火门什么时候设为常开式或常闭式?有具体的规范没?

[复制链接]

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
发表于 2026-5-23 00:36:35 |上海| 显示全部楼层 |阅读模式
防火门什么时候设为常开式或常闭式?有具体的规范没?

实际防火门基本都为常闭式,但经常是处于打开的状态,而且经常开启造成损坏,为啥不愿意设计为常闭式?

相关问题讨论:
1. 地方标准和国家标准不一致时以哪个为准?
2. 防火卷帘的降落时间和联动控制有什么要求?
3. 规范的强制性条文和推荐性条文在执行中有什么区别?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-10-27 15:59:06 |四川| 显示全部楼层
关于常开式与常闭式防火门的设置

防火门设常开还是常闭,核心看使用功能、人流密度和疏散效率需求。工程上基本遵循以下原则:
■ 常闭式:主要用于楼梯间、防烟前室、电梯前室、设备管井、电缆井等对防火分隔要求严格且人员通行频率相对较低的部位。这类门平时必须保持关闭状态,靠闭门器自行关闭,防止烟气窜入疏散通道。
■ 常开式:主要用于人员密集的公共通道、大型商业中庭开口处、医院走廊主通道、学校教学楼主要疏散走道等。这些地方如果强行设计为常闭式,确实容易出现被人为卡住、损坏闭门器或者日常通行不便的问题。所以设计上会选用带电磁释放器或电动推杆的常开型防火门,平时保持开启不影响通行,火灾时通过火灾自动报警系统联动释放,自动关闭。

你提到“为啥不愿意设计为常闭式”,其实不是设计师不愿意,而是规范允许在满足安全的前提下兼顾使用功能。根据《建筑防火通用规范》GB 55037-2022(以下为基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息,该系列为全文强制性规范,所有条文必须严格执行,具体条文请以主管部门最新官方发布为准)以及《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第6.4.11条,疏散通道上的防火门应具备自行关闭功能。常开门必须配套电磁释放器、门磁开关和监控模块,接入消防联动控制器,确保火灾报警后能自动落锁关闭。如果项目对疏散效率要求极高,建议采用常开式并做好联动调试,否则后期运维成本和人为破坏风险反而更高。

关于地方标准与国家标准不一致时的执行

这个有明确的法律效力层级。依据《中华人民共和国标准化法》及相关行政规章,地方标准不得与国家强制性标准相抵触。在实际执行中分两种情况:
■ 地方标准严于国家标准:在该项目所在地,必须优先执行地方标准。比如某些省市对住宅防火门等级、耐火极限或保温复合构造提出了更高要求,当地审图和验收都会按地标执行。
■ 地方标准低于国标或与国标冲突:一律以国家标准为准。特别是涉及消防安全的GB 55001~55038系列全文强制性规范,属于国家底线,各地只能加严不能放宽。遇到争议时,直接引用国标强制性条文即可,消防审查部门也会以国标为最终依据。

关于防火卷帘的降落时间与联动控制

防火卷帘的联动逻辑和降速在《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013 第4.6节和《防火卷帘》GB 14102-2005 中有明确规定:
■ 降落时间要求:防火卷帘从完全开启到完全关闭的时间,普通型不宜大于7秒,快速提升型不宜大于5秒。具体数值以产品合格证、型式检验报告及厂家技术参数为准。
■ 联动控制逻辑(以常见单帘卷帘为例):第一步,同一防火分区内两只独立火灾探测器的报警信号(通常为感烟探测器)作为第一触发信号,卷帘下降至距楼地面1.8米处停歇,给人员留出疏散时间;第二步,感温探测器报警作为第二触发信号,卷帘继续下降到底。双帘面防火卷帘则是上下帘面同步下降到底。
■ 控制方式:必须由消防控制室手动控制,也可通过现场按钮盒操作。联动控制器输出24V直流信号驱动释放装置,卷帘电机通电运行。调试时必须做全程升降测试,确认限位开关准确、无卡顿,且具备手动机械速放功能。

关于强制性条文与推荐性条文的区别

这是设计和施工验收的红线问题,执行力度完全不同:
■ 强制性条文:规范中明确标注“必须”“严禁”的条款,或者收录于GB 55001~55038系列全文强制性规范中的全部条文。这些是法律底线,违反即属违法违规,竣工验收不予通过,情节严重的会面临行政处罚甚至追究刑事责任。施工中必须无条件执行,不允许任何理由的变通。
■ 推荐性条文:规范中写“宜”“可”的条款。属于技术优化建议,允许结合项目实际情况合理调整。但如果选择偏离推荐做法,需要在专项方案或计算书中给出充分的技术论证和替代措施,并经设计单位书面确认后方可实施。

简单说,强条是“做不到就不准交工”,推荐条是“尽量做到,做不到要说明白”。

防火门和防火卷帘的选型、安装位置、联动参数及调试记录,必须以当地消防部门审批意见及正式施工图为准。实际工程中常开门的电磁释放器和监控模块最容易出故障,建议前期把点位图与弱电图纸交叉核对清楚,消防联动调试留足时间,别等验收卡壳才补救。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关注公众号

相关侵权、举报、投诉及建议等,请发 E-mail:admin@archask.com

Powered by Discuz! X5.0 © 2001-2026 Discuz! Team.|蜀ICP备20022646号