审图合格查验发现的问题还能让整改吗?

防火墙上设计可开启的防火窗没有设计火警情况下自动关闭功能审图也合格了施工单位也是照图施工查验时发现此问题,施工单位以住建部门要求审图合格的图纸为验收依据,能不能要求整改?

相关问题讨论:
1. 防火卷帘的降落时间和联动控制有什么要求?
2. 防火门闭门器和顺序器安装有什么常见问题?
3. 防火玻璃能否替代防火墙使用?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-10-31 09:09:56 |湖南| 显示全部楼层
关于审图合格查验发现问题能否整改

结论先行:绝对可以,而且必须整改。

审图合格盖章只是设计文件进入施工阶段的程序性许可,并不代表设计方和审图机构可以免除后续因设计缺陷导致的责任。特别是涉及消防安全的问题,只要现场查验发现不符合国家工程建设强制性标准或设计规范,就必须按规范进行整改。施工单位不能拿“审图已合格”当挡箭牌拒绝返工。

具体依据如下:
根据《建设工程质量管理条例》相关规定,勘察、设计单位必须按照工程建设强制性标准进行勘察、设计。如果防火窗缺少火灾时自动关闭功能,直接违反了《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第6.5.1条关于“防火窗应具有在火灾时自行关闭的功能”的规定。结合自2023年6月1日起实施的《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第6.1.3条,此为全文强制性规范,所有条文必须严格执行。

在实际操作中,查验阶段(如消防专项验收或竣工联合验收)发现此类问题,验收组会下发《整改通知书》。正确的处理路径是:由建设单位发函给原设计单位,设计单位出具设计变更单或技术核定单,补充防火窗的电动闭门器或联动切断电源装置,施工单位按变更施工后再报验。绝不能带着隐患去走验收流程,否则一旦发生火灾,建设、设计、施工、监理四方都要承担法律责任。

以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息整理,最新政策与规范请以主管部门官方发布为准,引用前请务必核对最新版本。

关于相关问题讨论

1. 防火卷帘的降落时间和联动控制有什么要求?

防火卷帘的联动控制一般遵循“两步降”原则,目的是保障人员疏散和消防救援。
■ 第一步降落(半降):由同一防烟分区内的两只独立的火灾探测器或一只探测器加一只手报按钮报警后,卷帘应降至距地1.8m处停止,等待人员疏散。
■ 第二步降落(全降):与该卷帘相邻的感温探测器报警后,卷帘应继续下降至底面,起到防火分隔作用。
关于降落速度和时间,《防火卷帘、防火门、防火门窗设施》GB 16809有明确规定,卷帘的启闭运行速度宜控制在2m/min~7.5m/min之间,最大不应超过9.5m/min。速度过快容易砸伤疏散人员,过慢则达不到快速分隔火势的要求。现场调试时必须用秒表和卷尺实测,并在消防检测报告中体现。

2. 防火门闭门器和顺序器安装有什么常见问题?

平时跑工地验收,防火门这几项毛病最常见:
■ 闭门器选型不匹配或安装角度错误——导致门关不严或者关门冲击力太大撞坏门框。闭门器的臂杆必须与门扇、门框保持特定夹角,安装后关门最后一段要有明显的加速阻力矩。
■ 双扇门漏装顺序器或装反——这是重灾区。双开防火门必须装顺序器,保证两扇门按正确顺序闭合。如果没装或者装反,关闭后中间会留下缝隙,烟气一窜就失效了。
■ 门缝间隙超标——规范要求门扇与门框的贴合面间距不应大于3mm,且应在合理范围内均匀。很多工人为了省事,铰链调不好或者门框安装歪斜,导致一边卡死一边透风。
■ 五金件非防火门专用——用了普通的不锈钢合页或锁具,耐火极限不够。防火门必须配备经CCC认证的专用五金配件,且螺丝要固定牢固,不能只打一颗钉子敷衍。

3. 防火玻璃能否替代防火墙使用?

绝对不能直接替代。
防火墙的核心作用是作为建筑内部的水平或竖向防火分隔体,要求具有较高的耐火极限(通常不低于3.00h或4.00h),并且必须是实体构造,能够承受一定的冲击和维持整体稳定性。
防火玻璃虽然能达到一定的耐火完整性甚至隔热性,但其本质上属于幕墙或门窗体系的一部分,受力性能和整体连续性远不如墙体。如果在防火墙上开窗洞并改用防火玻璃,实际上已经破坏了防火墙的连续性,这在概念上就不再是防火墙了,而变成了“防火隔墙带观察窗”。
如果确实需要在防火墙上开设视野口,正确的做法是:将原防火墙局部改为防火隔墙,并在开口部位采用符合耐火极限要求的防火玻璃窗,同时四周必须采用防火密封胶或防火板材做严密的封堵处理。任何试图用一块大玻璃直接顶替整道墙体的做法,在消防验收中是一票否决的。

提醒:以上涉及消防验收与规范解读的内容,具体执行和审批意见务必以当地住建部门及消防救援机构的最新要求为准。