楼主 |
发表于 2026-8-10 10:43:09
|
显示全部楼层
关于捞渣机油箱是否需要感温电缆
这个问题不能一概而论,得看工程的具体情况。捞渣机油箱通常储存的是润滑油或液压油,火灾危险性一般划为丙类,如果工程属于需要设置火灾自动报警系统的建(构)筑物,那么对油箱这种可燃液体储存区域,通常会设置线型感温火灾探测器(感温电缆)进行保护。
从规范依据上看,《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013 第 12.3.2 条明确了线型感温火灾探测器适用于油罐、变压器等场所,其条文说明也指出可以用于探测电缆、皮带等火灾,油箱区域道理类似。另外,如果是电力行业的捞渣机,还可以参考《火力发电厂与变电站设计防火规范》GB 50229 的相关条款,里面有对油系统火灾探测的要求。
不过,是否“必须加”最终还是落到设计图纸和当地消防审查意见上。个人的建议是:
■ 如果该项目已设有火灾自动报警系统,且油箱容量较大、处于室内或半封闭空间,从早发现早处置的角度,宜设置感温电缆或防爆型感温探测器。
■ 如果只是小型设备且露天布置,且整个项目未设置火灾自动报警系统,可能不强求,但仍建议做一次火灾风险分析,让设计单位给出明确结论。
■ 加不加不能凭经验拍板,最终还是要以审定的消防设计文件和消防验收部门的要求为准。
以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息,具体条文请以最新发布的规范原文为准。
关于消防配电线路的敷设方式防火要求
消防配电线路的防火保护,核心看《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第 10.1.10 条,以及全文强制规范《建筑防火通用规范》GB 55037-2022 的相关规定(GB 55037 实施后部分旧条文已废止,以下以 GB 55037 优先)。主要要求可归纳为:
■ 消防配电线路应与其他配电线路分开敷设;确需共用时,消防配电线路应采用矿物绝缘类不燃性电缆,并敷设在桥架的不同隔仓或专用槽盒内。
■ 暗敷时,应穿管并敷设在不燃烧体结构内,保护层厚度不应小于 30mm。
■ 明敷时(含吊顶内),应穿金属管或采用封闭式金属线槽,并采取防火保护措施,如涂刷防火涂料、包覆防火包带等。
■ 当采用矿物绝缘类不燃性电缆(如 BTTZ、YTTW 等)时,可直接明敷,无需额外防火保护。
■ 消防配电线路应满足火灾时连续供电的时间要求,电缆选型和敷设方式需与耐火极限匹配。
注意:GB 55037-2022 为全文强制性规范,涉及消防配电的相关条文必须严格执行,具体条文号请核对最新版本。
关于应急照明的照度和持续时间标准
这两个指标主要执行《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309-2018 和《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第 10.3.2 条,以及全文强条《建筑防火通用规范》GB 55037-2022。
地面最低水平照度:
■ 疏散走 |
|