公司一处电缆夹层,《钢铁冶金企业防火设计标准》要求,应安装水喷雾或细水雾等。这个“等”,是否还可以安装悬挂式干粉灭火系统呢?

[复制链接]

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
发表于 2026-5-23 00:37:28 |上海| 显示全部楼层 |阅读模式
公司一处电缆夹层,《钢铁冶金企业防火设计标准》要求,应安装水喷雾或细水雾等。这个“等”,是否还可以安装悬挂式干粉灭火系统呢?

公司一处电缆夹层(1000平以上)在二楼,三楼是PLC 室,一楼高配室。之前消防验收备案图审时没通过,后来安装了水喷雾系统,通过验收备案(没被抽中)。现在因为之前二楼夹层地面没做防水,又怕水喷雾管道漏水,所以一直没有使用该系统。我想请问一下,根据《钢铁冶金企业防火设计标准》要求,应安装水喷雾或细水雾等。这个“等”,是否还可以安装悬挂式干粉灭火系统呢,这样就不怕漏水。请各位大神帮忙分析一下,谢谢!!(电缆夹层里面有感温电缆)

相关问题讨论:
1. 感烟和感温探测器的安装间距有什么区别?
2. 消防配电线路的敷设方式有什么防火要求?
3. 电缆井道的防火封堵有什么具体做法?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-10-27 17:08:22 |山东| 显示全部楼层
关于“等”字是否包含悬挂式干粉灭火系统

结论:不建议在电缆夹层安装悬挂式干粉灭火系统作为替代方案。

依据说明:根据《钢铁冶金企业防火设计标准》GB 50414-2018(以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息,最新政策请以主管部门官方发布为准)的相关规定,电缆夹层应设置自动灭火系统。规范中“水喷雾或细水雾等”的“等”字,通常指与所列系统具有相似灭火效能和安全性质的其他系统,如气体灭火系统(七氟丙烷、IG541等)。干粉灭火系统虽然在某些场合可用于电气火灾,但其存在以下问题:

■ 干粉残留会严重污染电气设备,导致绝缘性能下降,清理困难,可能引发二次故障
■ 悬挂式干粉灭火系统通常适用于小空间或局部保护,电缆夹层面积达1000平方米以上,悬挂式系统难以实现全覆盖,灭火可靠性不足
■ 干粉灭火剂复燃风险较高,而电缆火灾需要持续冷却以防止复燃

此外,从工程实践来看,电缆夹层首选水基灭火系统(水喷雾或细水雾)或洁净气体灭火系统。水喷雾系统已通过验收备案,说明其符合规范要求,你担心的漏水问题可以通过加强管道检测、增加防水层或选择防漏型喷头来解决,而不是更换为干粉系统。

实施建议:
■ 优先继续使用已安装的水喷雾系统,对管道进行压力测试和漏水排查,确保无渗漏后再投入运行
■ 如果确实因防水问题无法使用水喷雾,可以考虑改为气体灭火系统(如七氟丙烷),但需重新报消防审批
■ 悬挂式干粉灭火系统不适用于此场景,不建议采用

注意事项:
■ 任何灭火系统的变更都必须重新进行消防设计审核和验收,未经批准擅自更换可能导致消防合规风险
■ 电缆夹层的火灾危险性高,灭火系统选型应以规范为准,结合现场实际情况确定

消防安全问题,具体方案请以当地消防部门审批意见为准