排烟风管穿玻璃隔墙

为疏散通道排烟的排烟管道穿过疏散通道的玻璃隔墙需要包裹吗

相关问题讨论:
1. 排烟系统与空调系统共用风道时需要注意什么?
2. 排烟量计算时是按面积还是按换气次数取大值?
3. 疏散门的开启方向和宽度有什么具体要求?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-10-18 13:39:45 |辽宁| 显示全部楼层
关于排烟风管穿玻璃隔墙是否要包裹

需要包裹,且必须做防火封堵处理。疏散通道内的玻璃隔墙通常设计为防火玻璃墙(耐火完整性一般要求不低于1.0h)。风管直接裸穿会切断墙体的防火分隔连续性,严重削弱原有耐火极限。根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第4.4.8条,排烟管道自身需满足相应的耐火极限要求(通常不低于1.0h)。同时参照《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第6.2.9条条文说明,风管穿越防火隔墙、楼板处必须采用不燃材料严密填塞或包裹。实务中建议在风管外壁包覆防火板并填充岩棉,穿墙缝隙处使用防火密封胶或无机堵料封堵,确保整体构造达到原隔墙设计耐火等级。绝对不能让风管直接接触玻璃隔断框体或留有空隙。

关于排烟系统与空调系统共用风道

共用系统在改造项目和大型商业综合体中很常见,核心在于平战转换的可靠性。根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第4.4.6条,共用时必须采取可靠的转换措施。现场实施和图纸审查重点抓这几点:

■ 阀门配置:必须设置带消防强启信号反馈的多叶排烟口或电动防火阀。平时处于关闭或常开状态(依系统设计而定),火灾时由消防主机联动打开着火层及其相邻上下层的排烟口,其余部位保持关闭,防止气流短路。
■ 风机选型:同一台风机需兼顾平时通风空调的低阻力工况和火灾排烟的高背压工况,且必须具备280℃环境下连续有效工作30min以上的性能认证。
■ 管道保温与防火隔离:空调风管通常有橡塑保温层,火灾时高温烟气会导致保温层熔化甚至引燃。规范要求排烟段管道保温需采用不燃材料,且防火阀两侧的保温需断开或采用耐高温铝箔/玻纤布替代。
■ 控制逻辑调试:务必做完整的消防联动测试,验证非着火区域排烟口确实保持关闭,风机启动后实际有效排烟量能满足设计要求。

关于排烟量计算按面积还是换气次数取大值

这个问题现在不能再用“二选一取大值”的老思路了。现行《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第5.2.3条已经取消了简单的面积法与换气次数法对比,改为按单排烟口最大排烟量乘以走道长度的计算方式。具体规则如下:

■ 当走道净高小于6m时,排烟量应按规范公式L=v×F×α计算单口最大排烟量,再乘以走道长度得出总排烟量,且计算结果不应小于13000m³/h(当走道长度不大于20m时)。
■ 当走道净高大于等于6m时,按空间体积换算排烟量,且不应小于10000m³/h。
■ 规范直接锁定了计算路径和底线值,设计时直接套用第5.2.3条的计算逻辑即可,无需人工对比面积和换气次数。如果地方审图细则或消防导则有更严格的补充规定,优先执行地方标准。以下数据基于现行公开版本,具体计算参数请以最新发布的规范原文为准。

关于疏散门的开启方向和宽度

疏散门的开启方向和宽度属于消防强制性条文范畴,主要依据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第5.5.18条和第5.5.19条执行:

■ 开启方向:所有疏散门均应向疏散方向开启(即向外推开)。这是为了符合火灾时人群涌动的动力学特征,防止内部拥挤导致门扇无法开启。
■ 宽度底线:公共建筑内疏散门的安全净宽度不应小于0.90m;人员密集的公共场所(如营业厅、观众厅、宴会厅等)疏散门净宽度不应小于1.40m,且紧靠门口内外各1.40m范围内严禁设置踏步。疏散走道最小净宽通常为1.10m(高层)或1.00m(多层),具体需结合疏散人数和百人宽度指标核算。
■ 特殊场景:避难走道、防烟楼梯间前室、老年人照料设施等有额外加严要求,不能仅看通用底线值。

总结建议:风管穿防火玻璃隔断必须做防火包裹与缝隙封堵;共用系统重在阀门联动与风机双工况匹配;排烟量直接按GB 51251-2017第5.2.3条计算即可;疏散门方向和宽度严格按防火规范底线执行。涉及消防审批的具体尺寸和构造细节,请务必以当地消防部门审批意见为准。